西门子各型号PLC内存卡一致吗?是否各型号PLC都配有内存卡?PLC运行状态下内存卡故障会有什么影响?

如题所述

首先,你不要担心内存卡会有故障,这种故障对于一个运行正常的系统几乎不发生。
如果真有故障,它的影响是不确定的,甚至会表现为其它故障的现象。(就像脑细胞故障,导致手会发抖一样,问题在脑现象在手)。我认为一般情况下不要探讨这个问题,几乎不会发生。
如果怀疑内存卡故障,首先就是更换内存卡,完后应该完全编译你的工程,再将PLC内的所有数据在线模式下清空,最后全项目下装。
200系列没有内存卡。
300系列内存卡就是SD卡,但是不能使用windows模式下的存储格式。(而且经windows一格式化就不能用了)
400系列内存卡分为Flash卡(掉电不丢数据)和RAM卡(有电池的情况下掉电不丢数据),一般常用RAM卡(好像是因为存取速度快),接口有点像CF卡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-02
西门子PLC型号太多了,同一系列的PLC内存卡大都可以通用。
S7-200也是可以配存储卡的。
300一般是在上电时从存储卡下载程序到PLC内存,运行状态下存储卡一般故障应该暂时影响不大。
200存储卡如果是用于配方和数据的话,同样,如果没有数据操作一样的情况。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-02
S7-200是没有个,S7-300,400有内存卡
相似回答