第1个回答 2012-10-02
变压器容量是视在功率即千伏安,315即容量为315KVA,低压额定电流为455A。运行中不能超过此电流,至于能输出 的有功功率多少要看功率因数的大小,即P=1.732*0.4*455*COSφ,如果功率因数为1,那么最大输出功率等于315KW,如果功率因数为0.85,那么最大输出功率等于268KW。
第2个回答 2015-09-20
最大输出功率:315KW
变压器
是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有
电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第3个回答 2012-10-02
315KVA就相当于252KW。它最大大输出功率最好是200-220KW。要是过载运行就是2505KW。
第4个回答 2012-10-03
实际运行当中,带300kW的负荷应该没有问题。