美国工业用电

美国工业用电三相220V/440V,跟国内的三相380V(一火一零220V,两火380V)是不是一样的?国内的机械,三相用电,拿到美国去能不能用??如果不是,请问,一火一零(相电压?)多少V?两火多少V?
我搜了一下,还是没个明确答案,不要+V,+C的,不会给分的,有知道这个的兄弟帮帮忙,我多加分

1、美国的工业用电为三相四线制277V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ,并且工业和民用的线路分开的。
2、国内的用电器拿过去不能用,原因有2:一是频率不同,二是电压不同。
3、一火一零(相电压?)277V。两火480V。但前提是工业用电。因为已经说过“工业和民用的线路分开的”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
美国工业用电如下:
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。

2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。

460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。

13200V系统:供电点12870~13860V。

3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。

美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).

在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。