三相电机接电不动,是零线漂移造成的吗?

我的三相电机,在人家别处试机运行很好;今天在村里试(经过门外有三相电箱,有闸刀,没电表,接入的三根火线早就一直被断了,但我看到零线被接入了楼内在用)。我用万用表把闸刀上的三个火线入点两两测了,都有电压,(忘了看看具体电压多少了),接着我把三根火线接出(没接零线),通过空气开关进入电机,可是电机不转,只听到低声的呜呜电流音。
懂电的大侠们,能跟我说说是怎么回事吗?
我是接的三相电进电机啊。接的是闸刀上的三根火线

三根火线接出(含空气开关)中有一相不通电(断相),导致电机单相通电引起的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-19
汗,缺相运行,你的是三相电机啊,你不接三相电干么,除非你加个大电容。零线根本就不需要接的,只需要接好三根火线。
第2个回答  2012-10-20
是缺相,测三个火线的电压必须是380v才行。
第3个回答  2012-10-19
看什么接法,追问

电机线盒里两排接线柱,一排三个接点;有一排是用铜片连一起的,这算是Y型接法吧。换了几次线序了也不转的啊。只是听有电流声响

相似回答