电动给水泵正常运行时,参数正常,突然过电流跳泵,请高人解答

如题所述

如果泵的进口和出口都有压力表,则可以计算一下泵的工作点扬程H:
出口压力=入口压力+介质密度x扬程
计算扬程与泵铭牌上的扬程相符,则可以认为泵参数正常。
计算扬程与泵铭牌上的扬程相差大,则不能认为泵参数正常。
我估计,计算扬程应该低于泵铭牌上的扬程,即泵的工作点向流量大的方向偏离,泵的效率下降同时轴功率增大,一旦出口阻力有波动,造成泵的轴功率大于电机额度功率,就跳闸了。
解决方法很简单:将出口阀开度关小一些,提高泵的扬程,使之与额定扬程相符即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-29
可能有接地或短路的地方,如果是过载,参数(电流)肯定不正常。
第2个回答  2012-09-29
先查下过电流定值,如果正确的话,不可能是你说的正常运行,可能瞬间有如“堵转”这样的情况。

如果确定都没有,那就做下保护试验,看看保护会不会误动
第3个回答  2012-09-29
你是如何判断参数正常的,跳闸证明有故障,参数又怎么会正常呢。觉得可能是绝缘不好,漏电了。
第4个回答  2012-09-29
有异物进入水泵引起堵转了。