电动给水泵正常运行时,参数正常,突然过电流跳泵,请高人解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-29
如果泵的进口和出口都有压力表,则可以计算一下泵的工作点扬程H:
出口压力=入口压力+介质密度x扬程
计算扬程与泵铭牌上的扬程相符,则可以认为泵参数正常。
计算扬程与泵铭牌上的扬程相差大,则不能认为泵参数正常。
我估计,计算扬程应该低于泵铭牌上的扬程,即泵的工作点向流量大的方向偏离,泵的效率下降同时轴功率增大,一旦出口阻力有波动,造成泵的轴功率大于电机额度功率,就跳闸了。
解决方法很简单:将出口阀开度关小一些,提高泵的扬程,使之与额定扬程相符即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DiUiisUv9.html
其他回答
第1个回答 2012-09-29
可能有接地或短路的地方,如果是过载,参数(电流)肯定不正常。
第2个回答 2012-09-29
先查下过电流定值,如果正确的话,不可能是你说的正常运行,可能瞬间有如“堵转”这样的情况。
如果确定都没有,那就做下保护试验,看看保护会不会误动
第3个回答 2012-09-29
你是如何判断参数正常的,跳闸证明有故障,参数又怎么会正常呢。觉得可能是绝缘不好,漏电了。
第4个回答 2012-09-29
有异物进入水泵引起堵转了。
相似回答
急求:
水泵
跳闸怎么办?
答:
首先,
我们考虑到的是电机过载的问题,由于负载过大导致的运行电流超过空开的额定电流从而导致跳闸
。一方面,由器械原因造成:
水泵管路堵塞或管路通径过细
;管路过长扬程不足;吸水叶轮有异物堵塞;轴承缺油或损坏。另一方面的原因:电缆接线端螺丝松动;电缆线径过细或封闭不好透水漏电;空开选择过小,以及电...
电动
变速调节
给水泵运行
中,出口流量及转速突降,启动油泵联起可能的故障...
答:
首先检查的是易熔塞是否破了。也可能是主油泵运行不正常导致工作油压降低联动启动油泵
。油泵机械问题,也可能是工作油泄漏(例如冷油器爆管,此时油位会下降,或者工作油法兰垫片破裂)
给水泵
发生故障时如何处理
答:
给水泵发生故障时应分析原因做相应处理。在有备用泵的情况下应启动备用泵,待运行正常后,再停止故障泵运行
。切换泵时应做好移负荷工作,以保证给水压力平稳。如无备用泵,而故障泵的再循环门已全关闭时,应要求锅炉减负荷后,再停止故障泵运行。如运行泵电动机跳闸,而在故障跳闸前无电流过大或机械部...
给水泵运行
中经常发生的故障有哪些?
答:
泵不吸水,其压力表指针剧烈跳动;
水泵有堵塞现象或密封环磨损造成水流量不足;水管阻力大或吸水处有空气渗漏造成泵内声音异常不出水
;电机电流过大;水泵振动大,轴承过热;泵轴断裂;严重漏水。现代锅炉给水泵的日常养护必须以故障预防为目的,建立科学的养护体系与制度,以指导给水泵的日常养护工作。建立...
给水泵
故障的现象有哪些?
答:
1
电动给水泵电动
机过热的分析与排除 对于采用电动机为动力的给水泵来讲,最为常见的故障就是电动机过热。造成电动机过热的原因主要是由于电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障或机组故障造成电动机过热。电动机过热严重时会造成绝缘烧坏、转子断条等情况发生。因此,在发现电动机过热时应采用气动其他...
水泵
一般有哪些故障,如何维修
答:
接好表计后,启动
给水泵,
经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。3:根源分析差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆...
大家正在搜
给水泵电流超过额定电流
给水泵电机电流波动大
锅炉给水泵运行电流大
给水泵启动电流高什么原因
锅炉给水泵电流高怎么处理
给水泵电流摆动的原因
锅炉高压给水泵超电流
给水泵电流一般是多少
给水泵没电流
相关问题
如何判断机泵在运行中的电流是否正常
给水泵故障的现象有哪些?
水泵正常,为什么电流过大
电机电流过大造成停泵原因
给水泵运行中经常发生的故障有哪些?
水泵运行电流过高是什么原因
水泵运行的故障诊断及故障报警有哪些
水泵在运行2小时内电机的温度到到100度左右,但电机的电流正...