高压电缆线打压漏电电流显示5毫安还能使用吗。

如题所述

1、按正常标准打耐压的话,5mA可以使用。

2、10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也
高压电线,需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘;35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘.这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。
3、科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-08
不能使用。高压电缆直流耐压泄漏电流允许值一般是薇安级的,10千伏等级的都不能超过几十薇安的。你只有检查、查找原因,根据你的电缆型号查相应的允许泄漏电流值,至到泄漏电流合格后才能使用
第2个回答  2012-10-10
做耐压试验,应依据试品的使用电压\试品的种类\所处的试验或运行环境来确定试验电压的数值,在高压线缆做耐压试验时发生5mA泄露电流不算大,关键要看试验过程中是否有击穿\放电等现象。另外电缆的敷设长度和环境对泄露电流也有一定的影响!
第3个回答  2012-10-08
打耐压漏电流没有一个统一的标准的说法,5mA不算大,关键是你怎么打的耐压:交流耐压还是直流耐压,额定电压多少,而你又打了多少kV,打了多久1分钟还是5分钟,漏电流稳定不,有没异常声音等等。
如果你是按正常标准打耐压的话,5mA么得问题,蛮好的;而且漏电流的大小与你的试验方法环境等也有关系。
我不是做电气测试的,就我接触过的而言,测试数据在10mA以下蛮好的,超过15mA就要引起注意,可能有些问题了,超过20mA认为不合格。本回答被提问者和网友采纳