37kw电机 线长 1000m 需要多大平米铝电缆?

如题所述

你的电机工作电流在70A的样子,
1000M很长了,铝线正常得配35平的,,35平1000M铝阻是1.3856欧,工作时压降是70*1.3856=97V,线损是7KW左右,
你电缆加大一倍到70平,降压也差不多是50V,如果你配电箱输出是420V,到电机只有370V了,

还有,如果你没有电机启动控制,是直接启动时,电机启动时算你三倍启动电流,那200多A只会多不会少了,肯定更大,用35的铝线产生的降压是300V左右,用70的降压是150V左右,用150平的压降是70V左右,
电机电压少于330V,带载启动就是问题了,如果你配电箱输出是420V,那最大允许压降只有90V,

如果配电箱电压是420V,铝线得用100平左右的,如果你配电箱出输是380V,50V压降200A启动电流,那铝线得用200平左右的,
如果长期用,不如高压输送加个变压器省钱, 如果临时用,看能不能租线吧,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-01
铝线电阻率0.0283
37KW 电流74A
导线长度1000m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/74=0.189欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x1000 /0.189=149.73平方
应采用平方铝线150平方。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-01
70平方的,不过380v的供电半径为500----600米,1000米的话有些远,压降会很大.
第3个回答  2012-05-01
铝线的允许压降值为5% 及单线压降为 20V 37KW 电流为74A 线阻为 20/74=0.27
距离1000M 需要的线径为 0.0283*(1000/0.27)=104 选择120吧
第4个回答  2012-05-01
25即可