第1个回答 2012-05-01
铝线电阻率0.0283
37KW 电流74A
导线长度1000m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/74=0.189欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x1000 /0.189=149.73平方
应采用平方铝线150平方。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-05-01
70平方的,不过380v的供电半径为500----600米,1000米的话有些远,压降会很大.
第3个回答 2012-05-01
铝线的允许压降值为5% 及单线压降为 20V 37KW 电流为74A 线阻为 20/74=0.27
距离1000M 需要的线径为 0.0283*(1000/0.27)=104 选择120吧