某泵站配电室,变压器容量为2000KVA,负载为4台三项异步电动机,功率因数0.87,功率为315KW,求补偿容量计算

功率因数要求0.87-0.95

简单来讲就是计算功率因数0.87时与0.95时,无功的差值
有功功率=315*4=1260KW
功率因数0.87时总容量=1260/0.87=1448.27KVA
如果有计算器的话,可以算0.87的cos反函数,再sin,得出的这个数乘以容量就是无功
手算就是勾股定理,1448.27是斜边,1260是一个直角边,计算另一直角边=714.06kva
功率因数0.95时总容量=1260/0.95=1326.32KVA,同上计算无功=414.14kva
补偿无功=714.06-414.14=299.92kva
以上纯理论计算,楼上的兄弟实际使用指导意义比较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-04
功率因数0.87只有是电动机在满载的时候才能达到。在实际的工作中,电动机的功率因数是在0.75左右。根据功率因数补偿表由0.75补偿到0.95,每千瓦需要的电容是0.5千乏。总共是315X4X05=630千乏。如果由0.87补偿到0.95则每千瓦需要的电容是0.2千乏,所需要的电容是315X4X0.2=252千乏。由于你的是泵站,负荷的变化不会太大,所以建议你装一套10回路总容量300KVAR或者是12回路总容量360KVAR的自动无功补偿就可以了本回答被提问者采纳
相似回答