110kV变电站设计短路电流计算 要有详细过程和图 [email protected]

离该变电站10km和8km各处有一系统变电站,由这两个变电站用110kV双回架空线路向该变电站供电,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1000MVA。
所选出的SSZ10-M-31500/110型变压器参数:
U1—2%=10.5 ;U1—3%=17.5;U2—3%=6.5

第1个回答  2012-04-26
1、“待设计的变电站高压母线上的短路功率为1000MVA”这个数据不是很明白什么意思,做什么用的?
2、电源侧的两处系统变电站的母线短路电流是多少也没提供,也就是系统阻抗未知
3、主接线未知,主变台数未知,是否有并列的可能性未知

叫人怎么算,没法算追问

待设计的变电站高压母线上的短路功率为1000MVA,题目里面的,我就是没搞懂拿来做什么的,应该就是电源侧的两处系统变电站的母线短路电流,2两台SSZ10-M-31500/110变压器并接
110KV双母线带旁路母线接线,10KV单母线分段接线

追答

应该就是电源侧的两处系统变电站的母线短路电流
不是

相似回答