三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦ ???请专业人士帮忙

三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦ

其中1.732就是根号3的意思,那么1.732*U是否可以理解为把电压380V降为220V来*电流*功率因数
也就是说公式P=1.732*U*I*COSΦ 对星形接法适用对三角形接法偏高吗 还是我理解错误,与电机的接法没有关系呢

星接时:相电压等于线电压/根3也就等于线电压*根3/3,相电流等于线电流,我们把一相的功率计算得:p=相电压*相电流。将前面得出的相电压和相电流代入上式得:p=线电压*根3/3*线电流,这是一相的功率,三相的总功率再乘3得:P=线电压*根3/3*线电流*3=线电压*根3*线电流=V*I*根3,考虑功率因数再乘功率因数。这上边公式不好弄,讲的复杂了点,慢慢对照着我的描述写出公式来就看明白了。三角接法用同样的方法推导。三相设备的功率计算中的I、V都是指线电流、线电压。因此,与接法无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-09
你的理解是错的.
P=1.732*380*I*COSΦ ,可以理解为3*220*I*COSΦ
(380=1.732*220)
并电机的接法没有关系!I是相电流!本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-12-09
星形接法时:线电流=1.732相电流,线电压=相电压
角形接法时:线电流=相电流,线电压=1.732相电压
无论电机怎样接,公式都是P=1.732*U*I*功率因数
第3个回答  2007-12-09
公式对三角形接法和星形接法都适用.
同一个电机,同一个电压,三角形接法的功率要比星形接法的功率大的多,因为三角形接法的电流比星形接法要大.
一般允许两种接法的电机都会标明两个接法的额定功率.
比如:
84kW/15.7kW D/S
第4个回答  2007-12-09
我们的电机用的三相交流电,电机的功率和三相电机的绕组接法无关!绕组接法不同影响电机的启动电流.只要是三相电电机功率公式一样.变压器不同.电机拖动书上都有.别一味的求助网上.