剪力墙暗柱拉筋图纸上没标明,怎么办,规范上有没有什么统一的规定呢,11g101上有吗?

如题所述

【结构工程师】

【1.11g101上有吗?】
答:11G101关于剪力墙构造边缘暗柱,在P70~73页等明确注明“纵筋、箍筋及拉筋详见设计标注”以及“注:1.图上所示的拉筋、箍筋由设计人员标注”。
也就是说,没有明确标明拉筋直径与间距。
【规范上有没有什么统一的规定呢】
答:有。
GB50010-2010《混规》表11.7.19以及《抗规》表6.4.5-2有关于构造边缘构件箍筋拉筋等最小要求。
没有特殊说明,拉筋一般为6或者8的一级钢。因为拉筋是属于构造钢筋而不是受力钢筋,因此只要符合以上规定的最小直径要求即可。一般由抗震等级控制。拉筋间距一般不大于600。

希望回答对你有帮助!
望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
约束边缘构件暗柱的拉筋怎么能没标呢!!你是设计院的就快发变更吧,或是施工交底时一并说明,如果是施工队就问设计院!
尤其是底部约束边缘构件,暗柱的箍筋是很大的,配箍筋和拉筋总长度大于计算出长度就行,难道设计没有考虑拉筋的作用?追问

有暗柱大样,上面有拉钩,但是没说明暗柱的拉钩多大,只有墙部分的拉钩有

追答

图纸上是怎么表示的按照图集上的列表写法是 箍筋/拉筋:,这样的话箍筋和拉筋就是一种规格。如果没有拉筋的标注那么暗柱拉筋很可能同箍筋,你最好打电话问一下设计院,工程安全无小事。

追问

我觉得二楼的说的在理

追答

二楼说的拉筋6你敢用吗?呵呵,墙身的拉筋一般是这么小,那个是固定两排钢筋用的,暗柱里尤其是约束边缘构件的拉筋是计算出来的,不能随便取的!

追问

我那栋楼,现在都18层了,还要用12层,呵呵

追答

那都过了加强区了,上边的暗柱箍拉筋基本都是构造,关键是这个工程是几级剪力墙,如果是一级剪力墙就用8@150,如果是二级就用8@200.这是构造规定,不能小了。
另外,呵呵,我发现你们这些人也真是有点胆大了,不明白拉筋规格的情况下都施工18层了,施工队技术人员,甲方技术人员,监理技术人员都是怎么把关的?

追问

18层没做电梯,没事是不会有人上去的,而且总监也没说什么,只说要么用6要么用8,不要混着用,还有居然用螺纹箍筋,大杂烩,在我们这里施工员没地位啊

追答

呵呵,尽量用大钢筋吧,安全第一啊!箍筋用多大,你拉筋就用多大吧!你们这样的实在是很生猛啊,佩服佩服!!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-17
拉钩(其实不应称做拉钩,应为箍筋肢数,只是在暗柱中没有注明)一般是同箍筋相同,拉筋数量同箍筋数量,如果竖筋较多一般是按照隔一拉一布置的,剪力墙或暗柱结构布置图都是按这个画的,只是你没有注意罢了。
第3个回答  2012-04-17
如果暗柱表里没有注明的话,你仔细查看结构总说明,如果真的没有,你现在是中标后施工你可以提出答疑请设计院回复,回复后这也算是变更的...结算的时候可以增加工程款.希望能给你帮助.
第4个回答  2012-04-18
问设计院,图集上说明的是具体见图纸设计