大金空调多联机故障代码 专业一点

如题所述

  大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:
  A0 室内机 外部保护装置动作
  A1 室内机 电路板总成不良
  A3 室内机 排水水位控制系统异常(33H)
  A6 室内机 风扇马达(MIF)锁定、过载
  A7 室内机 风门挡板摆动马达(MIF)异常
  A9 室内机 电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常
  AF 室内机 水位超限排水
  AJ 室内机 容量设定不当
  C4 室内机 液体管管温电阻(R2T)异常
  C5 室内机 气体管管温电阻(R3T)异常
  C9 室内机 吸入热敏电阻(R1T)异常
  CJ 室内机 遥控器热敏电阻异常
  E0 室外机 保护装置动作
  E1 室外机 电路板总成不良
  E3 室外机 高压压力开关动作
  E4 室外机 低压压力开关动作
  E5 室外机 压缩机OL保护(热保护)
  E6 室外机 压缩机过流保护
  E9 室外机 电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常
  F3 室外机 排出管温度异常
  F5 室外机 压缩机OL保护(热保护)
  H9 室外机 空气用热敏电阻(R1T)异常
  J3 室外机 排出管管温电阻(R3T)异常
  J5 室外机 吸入热敏电阻(R4T)异常
  J6 室外机 热交换热敏电阻(R2T)异常
  JA 室外机 排出管压力感应器异常
  JC 室外机 吸入管压力感应器异常
  JH 室外机 油温热敏电阻(R5T)异常
  U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降
  U1 逆相、缺相
  U2 电源电压不足或瞬间停电
  U4 室内机到室外机信号传输不良
  U5 遥控器到室内机之间传输异常
  U7 室外机之间信号传输异常
  U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常
  U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障
  UA 室内机台数超过
  UC 集中遥控器地址重复
  UE 集中遥控器日程遥控器 集中遥控器到室内机之间传输异常
  UF 系统未设定、配线配管不一致
  UH 系统异常、系统地址未确定
  L4 室外机 变频控制器散热翅片温度上升
  L5 室外机 变频控制器瞬间过电流
  L8 室外机 变频控制器热敏传感器、压缩机过负载
  L9 室外机 变频控制器失控防止,压缩机锁定
  LC 室外机 变频控制器和控制电路板传输异常
  P1 室外机 变频控制器过脉动保护
  P4 室外机 变频控制器散热翅片温度感应器不良
  M1 集中遥控器日程遥控器 电路板不良
  M8 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备之间传输异常
  MA 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备的组合不当
  MC 集中遥控器日程遥控器 地址重复、设定不当

  大金VRV故障代码
  安装不良
  室外机截止阀关闭:
  故障代码 故障原因
  E3 E4 F3 UF 对于RX(Y)5-16M(单个室外机安装)、液体侧截止阀/打开、气体侧截止阀/打开、均油管截止阀/关闭
  U1 室外机电源连接错误
  U4 室内机、室外机电源 检查电源
  UF 机器之间的配线不正确: 检查机器之间的配线是否与制冷系统正确对应
  E3 F6 UF 制冷剂充填过量: 根据配管长度重新计算需填充的制冷剂的最佳量,然后用制冷剂收集器收集多余的量,以使制冷剂量正常。
  E4 F3 制冷剂不足 检查是否已经进行追加充填,根据配管长度重新计算充填的制冷剂量,并追加充填适量的制冷剂。

  室内机
  故障代码 故障原因
  A0 保护装置动作
  A1 室内机P板不良
  A2 风机联锁动作
  A3 排水水位异常
  A4 热交(1)温度异常
  A5 热交(2)温度异常
  A6 风扇电动机过负荷过电流堵转
  A7 风向调整电动机堵转
  A8 AC输入过电流
  A9 电子膨胀阀异常
  AA 加热器过热
  AH 错误或者赃污
  AC 空负载运作
  AJ 容量设定不良
  AE 给水不足
  AF 加湿器错误
  C0 传感器异常
  C3 排水水位传感器异常
  C4 热交(1)温度传感器异常
  C5 热交(2)温度传感器异常
  C6 风扇电动机过负荷过流联锁检测用传感器异常
  C7 风向调整电动机堵转检测用传感器异常
  C8 AC输入电流传感器异常
  C9 吸入空气温度传感器异常
  CA 吹风空气传感器异常
  CC 湿度传感器异常
  CJ 温度传感器异常
  CE 辐射传感器异常
  CF 高压压力开关不良

  室外机
  故障代码 故障原因
  E0 保护装置动作
  E1 室外机P板不良
  E3 排气压力异常/HPS动作
  E4 吸气压力异常/PE异常
  E5 压缩机锁住/INV压缩机锁住的检测(压缩机过负荷)
  E6 OC动作/STD1、STD2压缩机锁住的检测(压缩机过电流堵转)
  E7 过载、过电流、室外机风扇马达异常锁住/DC风扇马达的瞬时过电流、DC风扇马达锁住的检测
  E8 AC输入过电流
  E9 电子膨胀阀故障/EV1、EV2、EV3
  EH 泵过电流堵转
  EC 水温异常
  EJ 现场追加保护装置动作
  EE 排水水位异常
  EF 蓄热单元异常
  H0 传感器异常
  H1 空气温度传感器异常
  H2 电源传感器异常
  H3 高压压力开关不良
  H4 低压压力开关不良
  H5 压缩机电动机过负荷传感器
  H6 压缩机电动机过电流堵转检测用传感器故障
  H7 室外机风扇马达位置信号异常/DC风扇马达位置信号异常
  H8 AC输入电流传感器异常
  H9 室外机空气温度传感器异常/TA传感器故障
  HA 吹出空气温度传感器异常
  HH 泵过电流联锁检测用传感器异常
  HC 蓄热装置的传感器故障(水温传感器异常)
  HE 排水水位传感器异常
  HJ 蓄热装置的水系统异常
  HF 蓄热装置和控制器的传送故障
  F0 NO.1、NO.2系统共同保护装置动作
  F1 NO.1系统保护装置动作
  F2 NO.2系统保护装置动作
  F3 排气温度异常/TD异常
  F6 热交换器温度异常/制冷剂充填过量(热交1温度异常)
  FA 吐出压力异常
  FH 油温异常
  FC 吸入压力异常
  FE 油压异常
  FF 油面异常
  J0 制冷温度传感器异常
  J1 压力传感器异常
  J2 电流传感器故障/CT1、CT2传感器故障
  J3 排气管温度传感器/TDi、TDS1、TDS2传感器故障
  J4 低压相当饱和温度传感器异常
  J5 吸气管温度传感器故障/TS传感器故障
  J6 热交换器温度传感器故障/TD传感器故障(热交1温度传感器异常)
  J7 集液器温度传感器故障/TI传感器故障(热交2温度传感器异常)
  J8 油压平衡管温度传感器故障/TO传感器故障(液管温度传感器异常)
  J9 过冷热交换器温度传感器故障/TSH传感器故障(气管温度传感器异常)
  JA 排气压力传感器故障/PC传感器故障
  JH 油温传感器异常
  JC 吸气压力传感器故障/PE传感器故障
  JE 油压传感器异常
  JF 油面传感器异常
  L0 INV系统不良或INV保护装置动作
  L3 开关箱内温度上升
  L4、L5 变频器散热片温度传感器故障、DC输出过流/变频器散热片温度过热、变频器瞬时过电流
  L6 AC输出过流
  L7 空调机总和输入过电流
  L8 电子热控开关/电子热控开关1、电子热控开关2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻
  L9 防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调
  LA 功率管异常
  LC 变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机间运送不良)
  P0 制冷剂不足(冰蓄热机)
  P1 缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡
  P3 开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障
  P4 变频器散热片温度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故障
  P5 DC输出电流传感器不良
  P6 AC或DC输出电流传感器不良
  P7 空调机总和输入电流传感器不良
  PJ 变频器和风扇驱动器的组合不当/变频器和风扇驱动器的组合不当(室外机容量设定不良)

  系统
  U0 气体不足/气体不足报警
  U1 反相/相序错误
  U2 电源电压异常/变频器电压不足、变频器开相(T相)、变频器主电路电容充电故障
  U3 试运转未完成(传送不良)
  U4 室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障
  U5 室内-控制器间传送不良
  U6 室内机间传送不良
  U7 室外机之间传送故障、蓄热装置间的传送故障、IC地址重叠/O、O传送故障
  U8 控制器间传送不良
  U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障
  UA 现场设定故障/连接的室内机台数过多、室内机的制冷剂类型冲突
  UH 系统功能故障/配线错误(自动地址错误)(制冷剂冲入过量)
  UC 地址设定不良
  UE 室内机集中控制器间传送不良
  UJ、UF 辅助设备传送故障、配线配管冲突、未设定系统/多级转换器故障、冲突检查异常
  M1 集中控制P板设备异常
  M8 与集中控制设备的通信不良
  MA 连接集中设备不良
  MC 集中控制设备地址重复

  其它
  31 环境湿度传感器异常
  32 外部设备湿度传感器异常
  33 供气温度传感器异常
  34 环境温度传感器异常
  35 外部设备温度传感器异常
  36 遥控温度传感器异常
  3A 漏水传感器1异常
  3H 漏水传感器2异常
  3C 凝露传感器异常
  40 加湿阀异常
  41 冷水阀异常
  42 温水阀异常
  43 冷水热交异常
  44 温水热交异常
  51 供气风扇电动机过电流过负载
  52 换气风扇电动机过电流过负载
  53 供气侧INV异常
  54 换气侧INV异常
  60 综合异常
  61 P板不良
  62 臭氧浓度异常
  63 污染传感器异常
  64 室内气体温度传感器异常
  65 室外气体温度传感器异常
  68 高电压系统异常
  6A 挡板系统异常
  6H 门开关打开
  6C 加湿元件更换
  6J 高性能过滤器更换
  6E 脱臭催化剂更换
  6F 简单遥控器不良<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>13
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-05
给您最全的大金空调多联机故障代码解释

A0-----保护装置动作 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
A1-----室内机P板不良 R410A 高压=(
A2-----风扇连锁器动作       低压=(
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 9
A5-----热交换(2)温度异常 五、检查热敏电阻的电阻值
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10
A8----AC输入过电流 温度: -20度电阻为211.0千欧姆 
A9-----电子膨胀阀异常 -15度电阻为150千欧姆 
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 
AC-----空负载运作 0度67.2千欧姆
AJ----容量设定不良 5度51.9千欧姆 

AE----给水不足 10度40千欧姆 
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 15度31.8千欧姆 
C1---空白 20度25千欧姆 
C2----空白 25度20千欧姆 
C3----排水水位传感器异常 30度16千欧姆 
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 35度13千欧姆 
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 40度10.6千欧姆 
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 45度8.7千欧姆 
C8----AC输入电流传感器异常 50度7.2千欧姆
C9----吸入空气温度传感器异常 11
CA---吹出空气温度传感器异常 六、内机风扇马达插接件输出检查
CH----空白 12
CC----湿度传感器异常 1 检查插接件的连接
CJ----温度传感器异常 2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 3检查马达控制电压(4-3插脚)
3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
二、大金室外机故障代码 5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
4 1--- 旋转脉冲输入
E0----保护装置动作 2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
E1----室外机P板不良 3--- 马达控制电压(15VDC)
E2----空白 E3----高压压力 4--- P.0V(参考电位)
E4---低压压力 5--- 未使用
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 6--- 未使用
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 7--- 马达电源电压
E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 13
EA----空白 八、制冷能力
EH----泵过电流堵转 14
EC----水温异常 R22型低压4千克---6千克 
EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
EF----畜热单元异常 H0----传感器异常 R410A高压24千克--32千克
H1----空气温度传感器异常 低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
H2----电源传感器异常 高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良 压缩机温度高于60度时压缩机保护
H5----压缩机电动机过负荷传感器 家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 15
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 九、电子膨胀阀的检查
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常 16
HA----吹出空气温度传感器异常 1-3-6是否导通 
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常 2-4-5是否导通 
HJ----空白 1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
HE----排水水位传感器异常 十、压力传感器的检测
HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作 红———+5VDC(4)3--4电压
F1----NO.1系统保护装置动作 黑———GND(3)  1--3高压压力
F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常 绿———低压(2)   2--3低压压力
F4----空白 F5----空白 黑———高压(1)
F6----热交(1)温度异常 十一、新冷煤表
F7----空白 计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
F8----空白 F9----空白 铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
FA----吐出压力异常 大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
FH----油温异常 50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
FC----吸入压力异常 内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常 十二、大金VRV中央空调故障代码
J0----制冷温度传感器异常 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
J1----压力传感器异常 外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
J2----电流传感器异常 00 正常
J3----排出管温度传感器异常 U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
J4----低压相当饱和温度传感器异常 十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码
J5----吸入管温度传感器异常 适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常 中央空调 与传统空调相比使用寿命更长,但这并不代表装上中央空调就高枕无忧了,再好的设备,如果不去维护保养都会减少其使用寿命,中央空调也是这样,大金中央空调定期的清洗中央空调不仅可以保持中央空调使用效率,也能让中央空调延年益寿。下面我们以世界上畅销的大金中央空调为例,看看大金中央空调应该如何清洗,大金中央空调清洗方法有哪些?
J8----夜管温度传感器异常   室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。
J9----气管温度传感器异常   大金空调清洗方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。
JA----排出压力传感器异常   室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。大金中央空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个冬季没有使用大金中央空调,也很容易让大金中央空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。
JH----油温传感器异常   大金空调清洗方法:面盖
JC----吸入压力传感器异常   若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。
JJ----空白   滤网——以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。注意:长期不用大金中央空调时,仍须保证大金中央空调机的通风,须每1-2个月开吹风档通风。
JE----油压传感器异常   由于是一体式,更容易也更直接地把室外的脏东西带到室内来,所以更需要清洁。
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或   大金空调清洗方法:须将整个机器拆下,搬到室内进行操作。一般家庭使用的窗式大金中央空调灰尘都不会太油腻,可仿照分体式大金中央空调的室内立机的清洁方法,将面盖和滤网拆下,用清水清洗,用干净的软毛刷刷洗面盖上的栅栏,把缝隙里的脏东西都洗掉,晾干后再装回去,这样就基本大功告成了。
INV保护装置动作   空气中的灰尘进入大金中央空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使大金中央空调漏水。
L1----空白   大金空调清洗方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区由于是统一指定一个排水口进行大金中央空调排水,一旦出了问题,更不是简单可以清理的。
L2----空白   轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。
L3----开关箱内温度上升 大金空调清洗方法清理方法:将之拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是大金中央空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此一定要专业人士操作,否则很容易导致机器被毁坏。
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常
LH----空白
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白
LE----空白
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或
DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
P8----空白 P9----空白
PA----空白
PH----空白 PC----空白
PJ----室外机容量设定不良
PE----空白 PF---空白
5
三、大金系统故障代码
6
U0----制冷济不足
U1----反相
U2----电源异常
U3----传送不良
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良
U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U8----控制器间传送不良
U9----其它系统传送不良
UA----现场设定不良
UH----制冷济充入过量
UC----地址设定不良
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良
UF---配线配管不一致
M0----空白
M1----集中控制P板设备异常
M2----空白
M3----空白
M4----空白
M5---空白 M6----空白
M7----空白
M8----与集中控制设备的通信不良
M9----空白 MA----连接集中设备不良 MH----空白
MC----集中控制设备地址重复
MJ----空白
ME---空白
MF---空白
7
四、大金其他故障代码
8
30---空白 
31---环境湿度传感器异常 
32----外部设备湿度传感器异常 
33---供器温度传感器异常 
34---环境温度传感器异常 
35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常 
37---空白 
38---空白 
39---空白 
3A---漏水传感器(1)异常 
3H---漏水传感器(2)异常 
3C----凝露传感器异常 
3J---空白 
3E---空白 
3F---空白
40---加湿阀异常 
41---冷水阀异常 
42---温水阀异常 
43---冷水热交异常
44---温水热交异常 
4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
50---空白 
51---供气风扇电动机过电流过负载 
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常 
54---换气侧INV异常 
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
60---综合异常 
61----P板不良 
62----臭氧浓度异常 
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常 
65---室外气体温度传感器异常 
66---空白
67---空白 
68---高电压系统异常 
69---空白 
6A---当板系统异常
6H---门开关打开 
6C----加湿元件更换 
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换 
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
R410A 高压=(
      低压=(
9
五、检查热敏电阻的电阻值
10
温度: -20度电阻为211.0千欧姆 
-15度电阻为150千欧姆 
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 
0度67.2千欧姆
5度51.9千欧姆 
10度40千欧姆 
15度31.8千欧姆 
20度25千欧姆 
25度20千欧姆 
30度16千欧姆 
35度13千欧姆 
40度10.6千欧姆 
45度8.7千欧姆 
50度7.2千欧姆
11
六、内机风扇马达插接件输出检查
12
1 检查插接件的连接
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查马达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
1--- 旋转脉冲输入
2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
3--- 马达控制电压(15VDC)
4--- P.0V(参考电位)
5--- 未使用
6--- 未使用
7--- 马达电源电压
13
八、制冷能力
14
R22型低压4千克---6千克 
R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
R410A高压24千克--32千克
低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
15
九、电子膨胀阀的检查
16
1-3-6是否导通 
2-4-5是否导通 
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
十、压力传感器的检测
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3)  1--3高压压力
绿———低压(2)   2--3低压压力
黑———高压(1)
十一、新冷煤表
计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
十二、大金VRV中央空调故障代码
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
00 正常
U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
十三、大金FTY系列分体式空调器故障代码
适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
第2个回答  2010-12-09
A1 室内P板不良
A3 排水水位异常
A5 室内防止结冰保护
A6 室内风扇电机异常
AJ 能力设定不良
C4 室内热交换热敏电阻异常
C5 室内热交换热敏电阻异常
C9 室内室温热敏电阻异常
EO 室外保护装置动作
E3 高压压力异常
E4 低压压力异常
E5 OL动作
F3 排气温度过高
E6 压缩机启动不良
E7 室外风扇电机异常
H3 高压压力开关异常
H4 低压压力开关异常
H8 CT异常
H9 室外温度热敏电阻异常
J3 室外排气热敏电阻异常
J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.
J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5 室外吸入管温度热敏电阻异常
J6 室外热交换热敏电阻异常
J9 室外气体管道温度热敏电阻异常
L4 放热风扇温度上升
L5 室外输出过电流
P3 室外电葙温度热敏电阻异常
P4 室外散热片热敏电阻异常
U1 电源反相
U2 电源异常
U4 室内机到室外机信号传送异常
U5 室内机到控制器信号传送异常
UA 现场设定不良
UC 集中控制器地址重复
UF 室内到室外错误接线
我也没有发现P2是神马……
第3个回答  2012-05-01
A1 室内机 电路板总成不良
A6 室内机 风扇马达(MIF)锁定、过载
AJ 室内机 容量设定不当
C4 室内机 液体管管温电阻(R2T)异常
C9 室内机 吸入热敏电阻(R1T)异常
E0 室外机 保护装置动作
E1 室外机 电路板总成不良
E5 室外机 压缩机OL保护(热保护)
E6 室外机 压缩机过流保护
F3 室外机 排出管温度异常
H9 室外机 空气用热敏电阻(R1T)异常
J3 室外机 排出管管温电阻(R3T)异常
J5 室外机 吸入热敏电阻(R4T)异常
J6 室外机 热交换热敏电阻(R2T)异常
U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降
U2 电源电压不足或瞬间停电
U4 室内机到室外机信号传输不良
U5 遥控器到室内机之间传输异常
UA 室内机台数超过
L4 室外机 变频控制器散热翅片温度上升
L5 室外机 变频控制器瞬间过电流
L8 室外机 变频控制器热敏传感器、压缩机过负载