66问答网
所有问题
暖气打压需要保持多长时间,国家有相关规定吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-18
1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。
4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。
5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DUUppxnv2.html
其他回答
第1个回答 2012-04-21
根据不同的管材有不同的保持时间,国家有规定,具体请看GB50242-2002即可有确定。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-18
根据不同的管材有不同的保持时间,国家有规定,具体请看GB50242-2002即可有确定。
相似回答
暖气打压需要保持多长时间,国家有相关规定吗?
答:
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,
升压时间不得小于15分钟
。4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
暖气
管
打压需多少
压力
维持多久
答:
暖气管打压一般是打6至8个压,需维持30至40分钟左右
。在打压的时候,暖气管的压力下降不超过0.05mpa,视为合格。要是掉压超过0.05mpa,则说明暖气管有问题,需要及时进行整改,然后再次进行打压测试,直至合格为止。暖气管打压需要注意什么 1、根据供热公司的工作安排,供热监管网试水完成后,各小区也...
暖气
管道
打压需多长时间?
答:
暖气片管道打压一般需要6个压(0.6Mpa)
,因为6个压本身是试验压力,而高层住宅最好打到8个压。刚开始打压时,因为管道内有空气,会呈现压力不稳的状态,不过降到一定压力后,稳定的维持在一定的压力下30—40分钟即可,稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。注意:压力太大(超过10个压)和...
暖气
品牌
打压多长时间?
答:
升压时间都是在十分钟以上的
。这样的一个测试才能基本保证暖气测量的准确度。一般水路的标准是八个压,达到标准后就可停止加压。保持这个压力值一定的时间。另外,不同的是水管测压时间也是不一样的。如一般的PPR系列,铝塑PPR,钢塑PPR等焊接头的时间最少是30分钟,铜接头和镀锌管最少是四个小时。
打压
一般
多长时间
答:
一、
暖气打压
一般
多长时间
暖气打压通常会打6个压,这是一个基本的试验压力。10层以上的高层房屋通常是打8个压。升压时间都是在10分钟以上的。这样的一个测试才可以基本确保暖气测量的精确度。通常水路的标准是8个压,达到规范后就能停止加压。除此以外,不同的是水管
打压时间
也是不同的。二、暖气打压...
暖气打压
一定要一户一打
吗?打压要多长时间
?
答:
暖气打压需要
使用专用设备往暖气管路内注入一定的水,然后观察压力表的压力是否在固定的范围内,以便检测暖气管道是否存在漏水等问题。暖气打压要
多长时间?
如果人们的暖气打压分楼层或者分小区的话,时间在半个小时到一个小时左右,暖气打压的升压时间在25分钟左右。在这段时间内,暖气管道没有掉压的话,...
大家正在搜
相关问题
暖气管道打压一般需要多长时间谁比较了解
暖气管道打压,有没有距离规定?
暖气的打压测试需要多长时间?
暖气、水路试压需要多长时间?
一般暖气什么时候打压比较合适?
地暖打压应保持多长时间?
暖气打压试水时间过了不在家,过后可以重新打压试水吗?
暖气打压有什么注意事项