线路距离保护中为什么要有电压断线闭锁装置

如题所述

这首先要从距离保护的构成原理讲起。距离保护之所以称为距离保护就是能够根据故障点到 保护装设点的线路的距离远近来决定自己的动作不动作,动作的快慢。线路的远近是根据保护装置测量的线路阻抗来知道的,测量的阻抗大说明距离远,阻抗小说明距离近。而阻抗是U/I,即阻抗=母线的电压/线路的电流。线路正常运行时,测量的阻抗是负荷阻抗 数值是跟大的,因为线路的电流小,母线的电压高。一旦线路故障,就会是线路电流大 母线的电压也会降低,这是测量到的阻抗就会很小,是保护装置动作。这是距离保护的原理。但是当母线的PT(母线的电压互感器)二次出现缺陷,或者PT二次空气开关跳闸时 就会使距离保护的电压回路失去电压,相当于母线电压无限降低,此时线路流过的是负荷电流,线路并无故障,但是测量装置的局限性,使得将其判断为线路故障,就有可能造成保护误动作,所以要给距离保护加上一个断线闭锁装置,防止PT断线时保护误动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
防止电压回路断线造成误动
相似回答