用电流变送器控制变频器还需要plc吗,具体怎样接线

如题所述

用电流变送器控制变频器还需要PLC,具体接线方法如果四线制的变送器直接可以接到变频器信号输入端。如果二线制的变送器需外接DC24V+电源,+端接稳压电源+,-端接变频器信号输入端,变频器信号公共端接稳压电源-端。
1.PLC的输出端子接变频器的多功能端子,变频器中设置多功能端子为多道速功能,并设置相应频率。通过PLC的输出端子的闭合和断开的组合,使变频器不同转速下运行。
优点:响应速度快,抗干扰能力强。
缺点:不能无级调速。
2.通过PLC和变频器上的RS485通讯接口,采用PLC编程通信控制。
优点:可以无级变速,速度变换平滑,速度控制精确,适应能力好。
缺点:抗干扰差,响应有延时。
3.通过PLC加数模(DA)转换模块,将PLC数字信号转换成电压(或电流视变频器设置而定)信号,输入到变频器的模拟量控制端子,控制变频器工作。
优点:无级调速。
缺点:调速精度低,不直观;数模转换模块较贵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
电流变送器要看输出的是什么信号,如果是0到20ma的电流信号可以直接控制变频器。追问

谢谢

第2个回答  2012-07-05
如果你的变送器支持4-20mA输出,而且你小控制要求不复杂就不需要了。除了要用模拟量输入端子以外还要根据你的需要选择性的接正反转运行信号端子,有些变频器还需要接准备好信号。这些信号的电源在变频器的com端子上取。追问

谢谢

第3个回答  2012-07-06
二线制的变送器需外接DC24V+电源,+端接稳压电源+,-端接变频器信号输入端,变频器信号公共端接稳压电源-端追问

谢谢

追答

不要客气啊,有帮忙我可以找我Q471094300

第4个回答  推荐于2017-10-05
四线制的变送器直接可以接到变频器信号输入端
二线制的变送器需外接DC24V+电源,+端接稳压电源+,-端接变频器信号输入端,变频器信号公共端接稳压电源-端本回答被提问者和网友采纳
相似回答