混凝土抗压强度试验报告中破坏载荷和抗压强度该怎么计算

如题所述

标准试块为15x15x15CM立方时,抗压强度等于破坏载荷除以试件面积, 单位为 MPa。采用非标准试块时要乘以换算系数,分别是:边长10cm 的立方体试件为0. 95 ,边长20 cm 的立方体试件为1.05。

比如15cm试件强度是荷载(1000kN),面积225cm2,强度是44.4MPa。

强度等级是C25,就是25MPa,反算一下,标准15cm试件,荷载大于562.5kN就可以。但是还要有一定的系数,起码还要乘1.15的保证系数,才能保证一组试块的强度满足设计要求。

扩展资料:

岩石的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。以沉积岩而言,它们具有层面的,如果应力作用的方向和层面垂直,则岩石的抗压强度为最大。

此外,某些岩石常常具有裂缝、矿脉或片理等类的构造,如果它们的方向和破裂面(Plane of Failure)的方向一致时,则对岩石的抗压强度自然影响很大。

p=P/A

式中 p为抗压强度,以每平方吋多少磅(psi)、每平方公分多少公斤为单位,P为压力,以磅、公斤为单位,A为剖面面积,以平方公分、平方吋为单位。

大致说来,火成岩、石英岩和特别坚硬的硅质砂岩,具有最大的抗压强度。例如一些未风化之玄武岩,其无侧束抗压强度可达到60,000psi。影响岩石抗压强度的因素很多,其最重要的有三种因素:组织、胶结物的性质、压力的方向等。

参考资料来源:百度百科-抗压强度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
标养28天,强度等级是C25的,每方水泥用量是368,配合比是1:1.83:3.26:0.57,15cm的立方体试件,它是破坏载荷和抗压强度的范围应该是多少啊

追答

强度等级是C25,就是25MPa,反算一下,标准15cm试件,荷载大于562.5kN就可以。但是还要有一定的系数,起码还要乘1.15的保证系数,才能保证一组试块的强度满足设计要求。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-05
标准试块为15x15x15CM立方时,抗压强度等于破坏载荷除以试件面积, 单位为 MPa。采用非标准试块时要乘以换算系数,分别是:边长10cm 的立方体试件为0. 95 ,边长20 cm 的立方体试件为1.05。

比如15cm试件强度是荷载(1000kN),面积225cm2,强度是44.4MPa。
第3个回答  2015-08-25
546.55/15*15=24.3;
491.09/15*15=21.8;
594.11/15*15=26.4.
(24.3+21.8+26.4)/3=24.2.
破坏荷载546.55除以面积15*15等于抗压强度24.3.
取3个试件抗压强度的平均值为24.2.
相似回答