避雷,接地,等电位可以合并接地吗?

一般的房子都是由这三套接地,我想问的是,这三套之间是相互联通的,还是相互隔离的?我现在住的这只要把卫生间的接地线连接等电位,热水器接地就保护跳闸。

不可以。有时避雷,接地可以接一起,但等电位是不能接一起的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-04
浴室等电位不是要和避雷接地连,而是与保护接地线pe连,pe线可以跟防雷接地共用同一个接地系统,但不是直接连,应各走各的线,最后都连到同一个接地网。
第2个回答  2012-07-03
三个系统都是独立的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-03
简单的意思就是使两个位置点的电压保持一致,电压相等。 线路上某一点没有电位差,就没有电压,起到保护作用 防雷接地是为了将雷电流导入
第4个回答  2015-10-09
【防雷接地】:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造
成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

【等电位联结】

强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地
电位相等的连接。

【等电位联结】
:将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全
部用母排或导线进行电气连接,
使整个建筑物的正常非带电导体处于
电气连通状态。等电位联结分为总等电位联结(
MEB

、辅助等电位
联结(
SEB

、局部等电位联结(
LEB



电气等电位联结工程隐蔽验收记录