求助·!关于悬挑板配筋问题

请大家来帮帮忙,关于悬挑板的配筋问题。建筑基本情况如下:活荷载标准值为:房间2KN/M2 阳台2.5KN/M2;工程设计地震分组:第一组;抗震设防类别:属丙 7度抗震设防 抗震等级:三 房子有3层半,从二层开始增加悬挑板出去(使用为正常居住的,外墙建在悬挑板边缘的那种),挑出800长,原室内板厚120,C25混凝土,受力筋A8@200(圆钢),负筋A8@200或者A8@150,分布筋A8@250,外围主梁均为200X500、上下部配筋2C14~20均有. 请问悬挑出去的板要如何配筋?多大的钢筋,间距多少?该如何锚入支座?注意事项。感谢答复

你挑板长度为0.8m,但宽度未知(按2m设定),板厚同内板120mm,砼C25 。 板内配筋全部选用一级圆钢,计算如下:

单块矩形板计算(弹性板): BAN-2
(工程名称: **写字楼工程..., 结构重要性系数=1.0)
==================================================================
1 计算条件
计算板长= 0.800(m) ;计算板宽= 2.000(m) ;板厚= 120(mm)
板容重= 25.00(kN/m3) ;板自重荷载设计值= 3.60(kN/m2)
恒载分项系数= 1.20 ; 活载分项系数= 1.40
荷载设计值(不包括自重荷载):
均布荷载= 9.50(kN/m2)
砼强度等级: C25, fc=11.90 N/mm2
支座纵筋级别: HPB235, fy=210.00 N/mm2
板底纵筋级别: HPB235, fy=210.00 N/mm2
混凝土保护层= 15(mm), 配筋计算as= 20(mm), 泊松比= 0.20
支撑条件=
四边 上:自由 下:自由 左:自由 右:固定
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.27%
计算方法: 查表
---------------------------------------------------------------
(1)跨中: [水平] [竖向]
弯矩 -1.0 0.0
面积 327(0.27%) 327(0.27%)
实配 (0) d10@200(393)
(2)四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 0.0 0.0 -4.2
面积 327(0.27%) 327(0.27%) 327(0.27%) 327(0.27%)
实配 d10@200(393) d10@200(393) d10@200(393) d10@200(393)
(3)平行板边: [左] [中] [右]
下边弯矩: 0.0 -1.0 -4.2
下边配筋: 327(0.27%) 327(0.27%) 327(0.27%)
下边实配: d10@200(393) (0) d10@200(393)
上边弯矩: -4.2 -1.0 0.0
上边配筋: 327(0.27%) 327(0.27%) 327(0.27%)
上边实配: d10@200(393) (0) d10@200(393)
左边弯矩: 0.0 0.0 0.0
左边配筋: 327(0.27%) 327(0.27%) 327(0.27%)
左边实配: d10@200(393) d10@200(393) d10@200(393)

也就是说,挑板 选用 上下双层双向钢筋,10@200,即可。

板下皮筋进行主梁后按15d长度打180弯钩锚固,上皮筋进入梁后按35d长度锚固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-30
请问是层层挑吗,一次挑几层。(什么结构形式)
相似回答