求互感器接电表电路图

互感器是150/5的,电表是5(30)安的电子电能表,我的理解是:三根相线从互感器的p1端穿进去,互感器s1接电表的1同时接对应的相线,s2接电表的2,3.4接零线,我的问题是:1.我的理解对吗?2.互感器穿一下可以吗?3.s2要接地吗?怎么接地?是不是三个互感器的s2串接到一起在接地?4.怎么计数?如果穿心一次是不是代表走一度就是三十度呢?谢谢热心人指教!
电表选的合适吗?

你好:

——★1、互感器接电表具体的接线方法,请见附图:

——★2、电流互感器就是“穿心”的。

——★3、如何接地线,请看附图。

——★4、150/5的电流互感器,计量倍率是(150÷5)30倍,电表的计量度数×30倍,就是实际的用电数。可以理解为:走一度就是三十度。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
1.你的电度表选的不适合,电流是直入式。如果你要用电流互感器计量电流应选5A的,否则误差较大。
2.电流互感器的接法是这样的:一次侧A、B、C三相按互感器名牌规定的匝数和方向穿入。
电流互感器二次侧送入电度表的线只需4根就可以了。即A相的S1为一根(设它为A411),;B相的S1为一根(设它为B411);C相的S1为一根(设它为C411),.另外的一根是将A相的S2,B相的S2和C相的S2并接在一起后再将它接地而得到的一根(设它为N411)。
3.在电度表处电流回路的接线是这样的:A411接入电度表A相电流的入端,B411接入电度表B相电流的入端,C411接入电度表的C相电流的入端,然后将电度表3个电流回路的出线端并接后再将N411接进去。电流互感器和电度表的回路的接线就算完成。
关于电度表怎么计数,请你详细看电流互感器的名牌和说明。一次侧将导线直穿过去就表示一匝,绕一圈后为2匝,穿线的方向不能搞错。还有不明白的可以再问。
第2个回答  2012-07-03

有两种接法(A,B方案,下图以一相为例

倍率30,A方案绝对不能接地,B方案可以S1或S2任一接地。

相似回答