66问答网
所有问题
高位消防水箱储存多长时间的用水量呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-27
有人说消防水箱贮存10分钟的用水量,这个水量就是停电时,也是灭火的一种保证,也是最可靠的。也是必要的!我不认同这种说法,消防泵应该是任何时候都处于备用状态,都可以随时启动运行才对,哪怕是全厂都停电了,消防泵不能停电!!消防用电应该保证是双动力源,即是双回路电源、备用柴油发电机组带动消防泵、柴油消防泵。
消防水箱主要目的可能是保证在消防泵房、消防泵在最极端情况下,即完全崩溃的情况下,仍有消防水源进行灭火。就象日本核电站因为地震断电,而中断冷却水的供应,造成核事故。中国核电站是顶着上千吨的水包,重力作用下供冷却水。而且重力作用下的供水还是比水泵供水要迅捷。俗话说:时间就是生命!
消防水泵启动,虽然规定在30S内启动,但毕竟是通过控制设备,线路等等来实现的,这些设备、线路等等的可靠性远不如高位水箱可靠性大,毕竟有10min的水量储存在水箱里,只要管道没有完全堵塞,水通过自流利用压差也能灭火。在最不利的情况下,如停电、消防水池检修、设备故障、停水等等同时存在时,消防水箱仍然能发挥作用。
详情请咨询账号中电话
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DDp2vUU2U.html
其他回答
第1个回答 2012-06-27
10分钟水量,并且详细见规范规定的最低水量。另外如果有喷淋的话,一般都是按18M3来做的。
第2个回答 2012-06-27
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
高位消防水箱
应
存储多长时间的
消防
用水量
答:
要求满足
10分钟
的消防用水量。
高层
消防水箱
设置要求
答:
1. 工业建筑和多层民用建筑应设置高位消防水箱,并确保其位于建筑最高部位。
水箱应储存足够10分钟消防用水量
。若室内消防用水量不超过25L/s且水箱消防储水量超过12m³,或室内消防用水量超过25L/s且水箱消防储水量超过18m³,仍可分别采用12m³和18m³的储水量。2. 高层民用建筑的...
消防水箱存储
几分钟
用水量
答:
五分钟
,高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时...
消防高位水箱
水能用
多久
,靠什么补水
的?
怎么补水?详细介绍
答:
消防高位水箱一般要求灭火战斗前十分钟的用水
,1重力自流的消防水箱应设置在建筑的高部位;2消防水箱应储存10分钟的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/S,经计算消防水箱所需消防储水量大于12吨时,仍可采用12吨;当室内消防用水量大于25L/S,经计算消防水箱所需消防储水大于18吨时,仍可采用18...
一个屋顶
高位水箱
,可贮( )min用的
消防用水量
。
答:
【答案】:C 消防用水水源有4个,分别是两个室外市政管网供水水源,一个屋顶
高位水箱
,可贮10min用的
消防用水量
,一个水泵接合器,可以接受消防车向消防管网输水。
消防
水池国家标准设计规范
答:
高位消防水箱的储水量标准,一类公共建筑通常要求不小于18立方米,这是针对自动喷水灭火系统而言的。然而,规范并未明确是单个18立方米还是两个。设计时通常将18立方米理解为
10分钟
消防总储量,考虑到初期火灾的实际情况,消火栓和自动喷水灭火系统共同作用,消防储量通常不会超过这个数值。在无人值守的场所,...
大家正在搜
消防水箱应储存的消防用水量
消防水箱应储存几分钟的消防用水量
水箱应储存多少分钟消防用水量
消防水箱存多少分钟的水量
消防水箱应贮存多少分钟水量
消防高位水箱供给消防喷淋吗
消防水箱水位标准是多少
消防水箱应储存不小于几分钟
消防水箱的水来自哪里
相关问题
高位消防水箱应存储多长时间的消防用水量
消防水箱应储存多少分钟的消防用水量
高位消防水箱能储存多少用水量?
消防水箱应贮存多少分钟消防用水量()A,5
高位消防水箱满足多长时间消防用水量
建筑物内的水箱要满足多少时间的消防用水量?
消防水箱应储存多少分钟的消防用水量
屋顶消防水箱要保证多长时间的供水量