高位消防水箱储存多长时间的用水量呢?

如题所述

有人说消防水箱贮存10分钟的用水量,这个水量就是停电时,也是灭火的一种保证,也是最可靠的。也是必要的!我不认同这种说法,消防泵应该是任何时候都处于备用状态,都可以随时启动运行才对,哪怕是全厂都停电了,消防泵不能停电!!消防用电应该保证是双动力源,即是双回路电源、备用柴油发电机组带动消防泵、柴油消防泵。

消防水箱主要目的可能是保证在消防泵房、消防泵在最极端情况下,即完全崩溃的情况下,仍有消防水源进行灭火。就象日本核电站因为地震断电,而中断冷却水的供应,造成核事故。中国核电站是顶着上千吨的水包,重力作用下供冷却水。而且重力作用下的供水还是比水泵供水要迅捷。俗话说:时间就是生命!

消防水泵启动,虽然规定在30S内启动,但毕竟是通过控制设备,线路等等来实现的,这些设备、线路等等的可靠性远不如高位水箱可靠性大,毕竟有10min的水量储存在水箱里,只要管道没有完全堵塞,水通过自流利用压差也能灭火。在最不利的情况下,如停电、消防水池检修、设备故障、停水等等同时存在时,消防水箱仍然能发挥作用。

详情请咨询账号中电话
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-27
10分钟水量,并且详细见规范规定的最低水量。另外如果有喷淋的话,一般都是按18M3来做的。
第2个回答  2012-06-27
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。本回答被提问者和网友采纳