麻烦问下26KW需要多少平方的电缆,如何计算的。还有就是空压机每天开机都反转。麻烦了。

26KW设备功率,需要什么型号的电缆啊,我前天买的老板说4芯16平方的,27块钱开票。这个我不太懂啊,12平方的电缆能用嘛26KW?,16平方的铜细线应该怎么确定是不是16平方的。麻烦各位了。明天就要去施工现场,单位让再加一台设备,总共加起来需要26KW。还有个问题就是为什么每天早上空压机都是倒转啊,必须从配电柜改一下线才行,已经2天了,头天接完一试正转,昨天早打开配线盒开关然后开机器就翻转了,我改了下线,好了,今天早上一开空压机又反转了,又把线改了下。这是为什么呢,别的线我们都没动过啊。麻烦各位电工大神指导下这两个问题。

1、关于电缆选择,建议使用YJV3*25+1*16.市场价约70元/米。

 

2、部分空压机本身没有相序保护,所以相序一错就反转。你首先检查自己配电箱上桩头是否被动过。然后检查配电箱的进线是否被动过。

 空压机的配线请尽量放大一档,因为空压机时生产的动力,切勿因省小钱而造成重大损失。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-08
要看具体什么设备。三相的话,每相就是26/3=8.6KW 每相电流=8600/220=约40A。
一般10平方就够了。如果是电动机设备的话,由于启动电流大,要选更大的规格16平方。不存在12平方这规格。至于反转,只能说明你线路接的有问题。具体要看了才知道。
第2个回答  2012-07-09
为了保险起见,26KW设备功率最好选用VV 0.6/1kV 25mm²的电缆,至于电缆截面可以采用称重法进行测量
第3个回答  2012-07-09
26KW大概50A的运行电流了。如果是国标电缆16平方就够了。
第4个回答  2012-07-08
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
P=UI I=P/U=26000/220=119a 我也不太懂 好像要25平方的
三相26000/380=68A本回答被网友采纳
相似回答