必须具有水下不分离性、自密实性、低泌水性和缓凝等特性。

进行水下浇筑混凝土,拌和物在进入仓面以前,避免与环境水接触;进入仓面后,与水接触的混凝土始终与水接触。后浇的不再与水接触,要求混凝土应具有足够的流动性来抵抗泌水和分离的稳定性,而且必须在确能防止流水影响的围堰内进行。浇筑不得中断并应尽速进行。在浇筑完成后24h内,围堰不得抽水。

为了保证混凝土有良好的流动性,以便利用自身重量沉实,同时保证具有抵抗泌水和分离的稳定性,水下浇筑的混凝土其水泥用量要求比一般混凝土多,用量在380~450kg/m3之间,水灰比应不超过0.55。含砂率和用水量也相应较高,而且不能用过大的粗骨料。

主要浇筑方法:

(1)导管法

水下混凝土浇筑最常用的方法,导管可用刚性导管或柔性导管,前者是依靠拌和物自重从刚性导管向水下仓面输送和浇筑;后者是将拌和物由柔性导管向水下仓面输送和浇筑。并依靠环境水对软管压力控制拌和物的下降速度。

(2)泵压法

用混凝土泵将混凝土拌和物沿输送管、浇筑管进入水下烧筑仓面,与导管法施工基本相同。

(3)开底容器法

将混凝土拌和物装在易于开底的密闭容器内,浇筑时,将容器轻轻放入水下,直达浇筑地点开底卸料。

(4)预填骨料压浆法

在水下模板内预填骨料,通过往浆管加压或自流灌法胶凝材料,充填骨料空隙并胶结而形成混凝土。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-22

浇筑水下混凝土应符合下列规定:

1、钢筋笼吊放就位后应及时灌注混凝土,间隔不宜超过4h。

2、混凝土初灌后,混凝土中导管埋深应大于500mm。

3、混凝土浇筑应均匀连续,间隔时间不宜超过30min。

4、槽内混凝土面上升速度不宜小于3m/h,同时不宜大于5m/h;导管混凝土埋入混凝土深度应为2m~4m,相邻两导管间混凝土高差应小于0.5m。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-23
小妖精93602 | 四级 赞同他的说法,但要保证混凝土不发生离析、坍落度不能小于180mm,这样不利于施工,坍落度保证在200mm左右最好,混凝土坍落度大下落速度对冲击桩有利。
第3个回答  2012-06-23
首先必须保证砼的和易性良好,且坍落度要达到180-220mm,一定要计算好第一斗的砼用量,一定要保证压住钢筋笼不浮上来,不可随意倒。本回答被提问者和网友采纳