pvc管道沟槽开挖

PVC管道沟槽开挖的深度是管径+?,具体是在哪本规范里面有深度的要求了?排水管道工程施工及验收规范里面提到的只是底部宽度,没有开挖深度
主要是用于农村安全饮水项目

PVC管道沟槽开挖的深度无规范要求,主要根据材料的环刚度,路面车辆的承载情况计算荷载,算出挖深,一般考虑埋深0.8米以下(管顶距自然地面不低于0.8米)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-02
应该根据管内压力来决定埋深吧,1米土层是0.36个气压,主水管需要土层压力来补偿管壁强度。需要深埋,入户水管本身有较高强度,只需要考虑土层沉降对管子的拉扯,因此可以根据是否到达岩层来灵活调整。0.8只是参考值。有岩层可以小,无岩层有滑坡因素的要大于0.8,无滑坡的按0.8就是了。道路有承载的要高于0.8.
第2个回答  推荐于2018-08-23
沟槽深度确定 首先可以从图纸中可到提示,比如说图纸系统图会有标高的标注 比如是-0.8m.那么管道是De100那么你的挖深就要最少是0.9米,因为图纸中会有要求 排水标高为管底部标高。此处0.9米就符合要求。如果是北方那么考虑下冻土厚度,最少为顶部覆土0.8米。这个都是设计的问题吧。 农村饮水没任何问题的,只要不是严寒地区 0.8米的覆土没问题的。农村室外饮水项目确定的也就是冻土深度 满足在冻土深度一下就可以本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-09-20
1、沟槽开挖
采用机械开挖沟槽,机械开挖沟槽距槽底至少留20cm用人工清底,严禁超挖、扰动基底原状土。若发生超挖,须通知监理,由监理人员与质检人员统一处理方法。沟槽开挖完成后必须经过监理、业主验收合格后方可进行垫层施工。
2、安管
平基浇筑后待平基砼强度达到5Mpa以上时才能安管,安管前必须放出管道中心线和复测平基标高,安管时管道两侧用净石子或砼管枕卡牢垫稳,管道坡度必须符合设计标准,严格控制管内底高程,该项的合格率必须达到100%,安管的中心线位移和相邻管内口底错口亦需符合安管的偏差要求;安管后复测标高完全符合规范要求后再进行管座立模和浇筑砼管管座,管座的肩宽和肩高必须符合规范要求,蜂窝麻面面积不得超过1%。
3、管道基础、护管
护管砼用溜槽下料,用平板振捣器及插入式振捣器振捣密实,施工要按规范及设计要求控制其宽度和顶面高程。
4、管道铺设和接口施工
管道进场后,质检人员、材料员应及时检查管道的质量,如存在质量问题坚决退还。UPVC管采用人工下管,并用手拉葫芦予以就位。
U-PVC管铺设时要将插口顺水流方向,承口逆水流方向。接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端的中心轴线对齐。橡胶圈应放置在管道插口第二至第三根肋之间的槽内,接口时,要注意橡胶圈是否到位:一般到位时,插口与承口接触会发生碰撞的声音。
安装时不得带动已安装好的管节,务求做到相连管节对准中心,标高符合要求,管节垫实稳定,承口与插口的间隙小于规范要求,拉力放松时管节无回弹情况,若不合格则重排。
5、检查井
采用砖砌井。在底板浇筑后,及时定位放样,然后进行井体的砌筑。检查井砌筑必须采用挤浆法,不得有通缝现象,要做到砂浆饱满、灰缝平整、井壁相互垂直,井内流槽应平顺,转角井流槽应弧顺,室顶板安装必须先座浆;抹面应平整压光,不得有空鼓和裂缝现象,井内壁粉刷应分两道进行。
检查井盖板底座应铺砌牢固,四周仔细夯实,盖板顶面标高应与路面一致。部分检查井为落底井,落底50cm,部分为流槽井,井内流槽应在井壁砌至管顶以下即行砌筑。
6、闭水试验
所有无压力管道均要求进行闭水试验,要求在沟槽覆土以前进行,并在闭水合格后回填土方。给水管道要求全部进行闭水压力试验,设计工作压力为0.4Mpa,管道试验压力为0.8Mpa。
试验可利用管节两端窨井作为闭水水头,要求水头在上游管道内顶2m以上,闭水试验前应先灌水24小时,使管道充分浸透,加水至标准高度,观察水位下降值,若在半小时内水位下降在规范允许值内,则闭水试验合格。闭水合格后方可分层回填土方。
7、沟槽回填
管道闭水试验完毕,并经验收合格后应及时回填,先将胸腔部分回填。回填前应将管沟清理干净,木料、草袋等物不得留在沟内,排除沟底积水,严禁带水回填,以免出现“弹簧土”。
回填土采用粉(砂)土,不得含腐植土、草根、砖头等杂物。回填应对称,每层高度不得超过30cm,并及时夯实。回填土应用人工或蛙式打夯机分层夯实。窨井四周要求采用天然级配砂石回填,并用电动打夯机夯实。
认真做好回填土的密实度检测工作,只有当上一层土检测合格后方可进行下一层土的回填。要求管道两侧不低于95%,管顶以上50cm范围内不低于85%,50cm以上按路基要求回填。
相似回答