工地的水电费是怎么计算的呢?

如题所述

1. 施工用水量计算:
现场基础混凝土由搅拌站搅拌,现场仅考虑养护用水。混凝土考虑600m³,根据表N1取300L/m³,表K2=1.50,取K1=1.1。计算公式为q1=1.1×600×300×1.5/8×3600=10.3L/s。
2. 生活用水量计算:
现场有400人,根据表N2取100,K3=1.4。计算公式为q2=400×100×1.4/1×8×3600=1.95L/s。
3. 消防用水:
根据表格,q3=15L/S。由于q1+q2<q3,因此总用水量需要按照q1+q2的较大值计算。总用水量公式为Q=1/2(q1+q2)+q3=1/2(10.3+1.95)+15=21.12L/s。
4. 配水管径计算:
根据公式d = 4Q/πv,将Q值代入,得到d = 4×21.12/3.14/1.5/1000=0.133m。根据表格,需要150mm的铸铁管。因此,现场总用水量为21.12L/s,应使用直径150mm的铸铁管。
5. 扩展资料:
施工水电费是指建筑安装工程施工过程中使用的水和电的费用。它属于工程直接费。过去,全国统一预算定额中按照各分部分项工程需用的电力和用水量列入定额中。近年来,为了简化定额编制工作,有些地区将工程用的水电单独作为一项定额,按不同结构和性质的工程建筑面积计算取费后列入预算直接费中。
6. 施工现场安全生产、文明施工检查:
检查方式包括例行检查、专项检查和联合检查。例行检查是项目经理组织的日常检查或施工企业组织的定期抽查,监理工程师应参与并审查签认活动记录,督促整改。专项检查是根据工程实际灵活确定。联合检查是依据《建筑施工安全检查标准》在施工过程中分三个阶段进行的检查。检查的依据包括《建筑施工安全检查标准》、《建筑工程文明施工检查评分表》等。现场防火检查要求设置临时消防设施和配备足够消防器材,保持通道畅通,有消防器材分布平面图。
7. 采用的方法、措施:
监理工程师应明确安全、文明施工检查的依据、标准和实施办法,并取得统一意见。合理确定检查频率,做好时间安排。对发现的安全隐患,应及时整改,并跟踪整改落实情况。对长期存在严重安全隐患或安全文明施工不达标的施工单位,应敢于运用监理否决权,在档案资料中签署记录意见。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜