计算公式:斜边*1.414倍的系数,底边等于高。
测量桥架底面至障碍物上方的高度,本次桥架底面与障碍物下翻水平。
所有直接测量障碍物高度为30公分。
桥架至障碍物的距离为1米;桥架规格为底宽20公分,侧面高为15公分。
斜边 = 高*2=60公分。
底边 = 高*1.732=52公分。
1米- 52公分=48公分(桥架上翻位置)。
比如45度的坡度弯头,爬坡45度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41,30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30,中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2,水平90,弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边600以上200乘以1.41,600以下100乘以1.41。
电缆桥架注意事项:
1、电缆桥架水平敷设时距地面的高度通常不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
2、电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
3、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求,在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。
比如45度的坡度弯头,爬坡45度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯。斜边是爬坡高度乘以1.41,30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30,中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2,水平90,弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边600以上200乘以1.41,600以下100乘以1.41。
桥架的选择
在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
本回答被网友采纳