西门子S7-200PLC控制三台电动机隔一定时间顺序启动,求梯形图,用顺序指令编。不要停止,在线等,急!!!

PLC里的定时器既是电动机启动的条件同时也是顺序转移的满足条件,注意输出Q不要放在顺序段里用M驱动Q,Q加上自保追问

能不能发一下详细的程序?谢谢了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-14
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1 //系统启动进入状态1
S S0.1, 1

Network 2
LSCR S0.1

Network 3
LD SM0.0
S Q0.4, 1 // 设置:打开M1
R Q0.5, 2 // 复原:关闭M3和M2
TON T37, +20
Network 4
LD T37 //延时时间到达后进入状态2
SCRT S0.2

Network 5
SCRE //状态1结束

Network 6
LSCR S0.2 //状态2 开始
Network 7
LD SM0.0
S Q0.4, 2 // 设置:打开M1 M2
R Q0.6, 1 // 复原:关闭M3
TON T38, +20
Network 8
LD T38 //延时时间到达后进入状态2
SCRT S0.3

Network 9
SCRE //状态2结束
Network 10
LSCR S0.3 //状态3开始
Network 11
LD SM0.0
S Q0.4, 3 // 设置:打开M1 M2 M#
TON T39, +20 // 设置跳转时间

Network 12
LDN M0.0 //永远不能进入的状态4
A M0.0
SCRT S0.4

Network 13
SCRE //状态3结束本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-20
我前年帮人做了一套这样的设备,可惜没存档
相似回答