住宅有一组电源控制几个间插座漏电怎解决?

如题所述

漏电保护器控制几个房间插座电源,有插座漏电,漏电保护器无法合闸。如果清楚线路走向,例如从主卧——次卧——书房顺序接插座电源。
1,断开次卧插座进线,检查可以合闸,主卧插座没漏电。
2,断开书房插座进线,接上次卧插座进线,可以合闸,主卧、次卧插座没有漏电,依次向后检查,大体可以判断哪个房间插座漏电。
3,将漏电房间插座,依电源进线顺序序,逐级脱开后级插座,就可以查出漏电插座或线路漏电了。
4,更换漏电插座或导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-22
查漏电暗线比较麻烦先把插甩开看什么情况以排除插座问题,下来就只能根据走线情况分段检查了。用10k欧母档分别测每传零火电阻,阻值偏小的即为漏电。
第2个回答  2020-09-22
带漏电保护的空开又称为漏电保护器,它也有1P和2P的区别。

它们一般作为插座控制开关,个别的也有作为总电源开关使用。

现在再说能引起他们跳闸的因素有哪些。

先说空气开关跳闸的原因,它只有在线路过载或者线路有短路,家用电器有短路。或者电源电压太低也可以引起跳闸。

漏电保护器跳闸原因,它在电气线路出现过载,短路,漏电,欠电压时会引起跳闸。

现在具体说说家庭电气都有哪些因素可以引起跳闸。

(1)过载

现在楼房建筑在电气方面设计时,一般会把插座分为几个回路控制。有厨房,卫生间,空调,普通区域。照明一般分为一到两路控制。

如果我们购买的家用电器功率超过控制开关的额定电流,或者某个支路的用电在某个时间段超过控制空开。

(2)短路

插座,照明回路有短路,或者家用电器有短路。

(3)漏电

线路有漏电,或者插座接线头绝缘不好,家用电器有漏电等等。

(4)欠电压

电源电压过低也会引起跳闸

(5)空开质量问题

这个故障在新装修的楼房常见

讲完这几点我们可以看出,如果出现过载我们可以更换大一些的空开前提条件是线路电源线可以承受范围内。漏电故障简单的我们可以处理,像插座接线头绝缘不良。但是换线可以找专业人士干。空开质量不好更换空开。
第3个回答  2020-09-22
插座漏电,换插座,以免出现危险事故。