电缆线 多少千瓦 用多少平方的电缆线 具体算法怎么算? 具体点!!!

如题所述

全世界的电气新手是不是都要问这个问题,网上关于这个资料太多了,搜一下就出来了,还要问。
负载的功率要先换算成电流,不同的负载计算方法不一样,如果你有具体的负载,可以在设备上看一下,有额定电流,如果是很多设备的功率和,可以近似计算电流为功率的2倍,功率单位为KW,例如10KW负载,电流大约是20A。以下为已知电流时,选择线径。
下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,自己参照选择合适电缆

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。追问

那这么说 就是4平方的铜线载流量就是4x9=36A 也就是大概13kw 了 然后以此类推,6平方式6x8=48A 就是24 kw 了 10x7= 70A 就是35kw ,16x6=96A 就是43kw 25x5=125A 大概就是62.5kw 35x4=140A 就是70kw 50x3.5=175A 就是大概87.5kw 70x3.5=245A 就是大概122.5kw 我理解的对吗? ‘穿管根数二三四,八七六折满载流’这句话是什么意思? 还有一点就是线长短的要考虑哪些问题啊?就是那个什么压降? 求大侠指点

追答

首先你以上的理解是对的,但以我实际遇到的情况看,2.5x9直接就认为是铜导线,可能是考虑国内大部分地区夏天的环境温度都在25度以上了,高温要打九折,所以算铜线就按2.5x9,4x8,以此类推。至于多少A电流对应多少功率,2倍关系只是一个经验值,依据不同的负载你最好是计算一下,对于三相380V负载,功率=电压*电流*1.732*功率因数,相同的功率因为功率因数不一样,所以电流也是不一样的。电缆要是穿管敷设,不利于散热,导线能走多大电流,主要就是考虑散热问题,所以要是在一个线管里穿一根电缆,它的载流量要打八折,要是穿三根就打七折,以此类推,例如10平方电缆要是线槽敷设,最高可走60A,但要是穿管敷设,要是线管里只有它一根电缆,就打八折,48A。
一般的电气回路都是电源、开关电缆、负载串联,电缆相对于电源也是一个负载,所以电缆上会有压降,导线电阻与截面积成反比与长度成正比,这样在电缆太长的时候就要考虑其压降,至于到多长的电缆才开始考虑压降,我也没有这方面经验,但这个肯定不是一个绝对值,截面积小的电缆由于每米的电阻较大,肯定不能铺的太远,一些电气设计类书籍上都有各种规格电缆每米的电阻值,你可以根据实际长度以及电流来计算压降,压降的标准是不能小额定的5%,即负载端的电压不能小于361V,如果不能满足就要选大的电缆。另外还可以通过提高变压器输出电压来解决这个问题,一般380V变压器输入端都有5个接线端子,每个相差2.5%,对应于输出端400V是中值。但是变压器输出有许多路,有的负载远,有的负载近,这个时候就要综合考虑,负载端的电压要求一般是正负5%。实际应用中,变压器输出端一般调到390V,如果你的负载都比较远,就可以往高调整。