66问答网
所有问题
启动排烟风机后,排烟口的风速不能大于( )。
A.8m/s
B.9m/s
C.10m/s
D.11m/s
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:C
2.防排烟通风工程调试仪表及关键数据调试用的主要仪表是微压计和风速仪。正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25~30Pa。启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3~4m/s,但不能大于10m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D9nU9xiDDxxDU292Ds.html
相似回答
排烟口风速不宜大于
答:
排烟口风速不宜大于10m/s
。排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动,火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭,排烟口的风速不宜大于10m/s。
排烟风口的风速不宜大于
答:
10米每秒
。根据查询大众点评网显示,在环境噪声大于60dB的场所,火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,排烟风口的风速不宜大于10米每秒。
排烟口风速不宜大于
多少
答:
10m/s
。排烟口风速不宜大于10m/s,如风速过大,会造成烟气湍流,影响排烟效果,同时高风速还会对周围环境造成不良影响,如吹拂感、噪音等,影响人们的生活和工作。
排烟口风速不宜大于
多少
答:
12m/s。
排烟风口
风速规范要求是建筑设计中的重要规定之一。依据国家标准《建筑智能化工程》GB50349-2004的规定查询显示:建筑物排烟系统的
风口风速
应该满足的标准:烟气不宜在上升过程中超过2m/s的速度,因此风口
风速不宜大于
12m/s。
排烟风速
答:
1、采用金属风道时,不应大于20m/s 2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s 3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于
10m/s
自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共...
排烟口的风速
是多少
答:
