66问答网
所有问题
三相异步在什么条件下可以直接起动?其计算公式是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-11-24
判断一台电动机能否直接启动,可用经验公式来确定.
Ist/IN≤3/4+S/4P
Ist—电动机全压启动电流
IN—电动机额定电流
S—电源变压器容量
P—电动机功率
通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可采用直接启动.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D9nD99ns.html
相似回答
三相异步
电动机
在什么
情况
下可以直接
启动?
答:
三相异步电动机可以在以下情况下可以直接启动:容量小于7KW,且容量小于变压器容量的20%
;电机负载为轻载启动,例如空载或负载小于电机额定功率的40%;可以用公式直接计算是否可以直接启动。直接启动虽然简单、可靠,但启动电流大,对电网的冲击较大。在一些需要频繁启动的工作场景中,可能会对电机、电网和机...
...P2=10KW,Ist/In=7,电源容量为200KVA,应 用
什么起动
答:
10kw以上应该用星角启动器或减压起动器
,对于200kVA变压器带一台10KW三相异步电动机可以直接启动是没有问题的
三相异步
电机怎么
计算
转速
??
答:
三相异步电机转速计算公式为:n=60f/p
其中,f为电源频率,p为电机磁极对数,n为电机转速。可以看出,电机的转速与磁极对数和电源频率成正比,可以通过调整电源频率或磁极对数来改变电机的转速。另外,在实际应用中,通常还会使用电机减速器来降低转速,以满足实际需求。同时,电机的转速还受到负载、电机...
三相异步
电机的启动转矩怎么
计算
答:
1、三相异步电动机的转矩公式为:
式中:C为常数同电机本身的特性有关; U1 输入电压 ; R2为转子电阻; X20为转子漏感抗; S为转差率
。可以知道M∝(U1)^2,转矩与电源电压的平方成正比,设正常输入电压时负载转矩为M2,电压下降使电磁转矩M下降很多;由于M2不变,所以M小于M2。平衡关系受到破坏,...
三相异步
电动机
的起动
方式
是什么?
答:
1,
直接起动
。但
三相异步
电动机直接起动时电流可达到额定电流的6-7倍,对电网的冲击较大,特别是大功率电动机。2,降压起动。降压起动主要有热自藕降压起动和星三角降压起动。热自藕降压起动是指通过自藕变压器在起动时降低电机电压,同时降低起动电流。一般降低为额定电压的55%-75%左右。优点是可以通过...
三相异步
电动机的容量与电网容量之比为多大时三相异步电动机允许全压...
答:
起码要在十三倍以上
计算公式
:1/4[3+X]>或=K X为电网容量与电机容量之比。K为电动机
的起动
电流倍数,通常为4~7倍!如果电网容量不够大的话在电机
起动的
时候会对同一电网上的其他设备产生不利影响 也会使起动电压不足 希望能够帮到你 ...
大家正在搜
三相同步电机的异步启动原理
三相异步电机的启动要求
三相异步电机制动
异步起动永磁同步电机标准
异步起动永磁同步电机退磁
三相异步感应电动机有几种
三相交流电机的主要起动方式
三相起动接法
三相电机丫△起动接法