你好:
——★三相电源中相电压正常,说明对地没有短路性故障。那么“线电压为0”就是三相电源的线间短路故障————当发生线间短路,而其中的一相保险被断开,那么,这时实际上就是两根线都接在一相“火”上,这时表现出的现象就是:“相电压正常线电压为0”。★
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-14
  工业用电380v指的是线电压。
  我国普遍采用三相四线制供电。三根相线分别与地线之间标准电压为220伏特,称为相电压;相线与相线之间电压为380伏特,称为线电压。
  对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
  没有特别说明,这里一般是指三相正弦交流电的电路。
  这种三相交流电中,线电压 U线 与相电压 U相 之间的关系是:
  1、对于星形接法,有 U相=U线 / 根号3 。
  2、对于三角形接法,有 U相=U线 。
  注:线电压是指任意两条火线之间的电压,相电压是指任意一条火线和零线之间的电压。
第2个回答  2012-03-30
只有一个原因,就是你测到的不是线电压而是同一相的两条火线
第3个回答  2012-03-29
只有一个原因,就是你测到的不是线电压而是同一相的两条火线。
第4个回答  2012-03-29
应该是相间短路,要不就是测量线出问题了