66问答网
所有问题
低频低压解列装置一般装设在以下地点:
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-28
1系统联络线;2地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络断路器;3地区电厂的高压侧母线联络断路器;4专门划作系统事故紧急启动电源专带厂用电的发电机组母线联络断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D9n9nvnUn.html
相似回答
低频低压解列装置一般装设在以下地点:
答:
电力系统中,当大电源切除后可能会引起发供电功率严重不平衡,造成频率或电压降低,如采用自动低频减负荷装置(或措施)还不能满足安全运行要求时,须在某些
地点装设低频
、
低压解列装置
,使解列后的局部电网保持安全稳定运行,以确保对重要用户的可靠供电。
电力系统自动
装置
的作用
答:
电力系统常见的自动
装置
有:1、发电机自动励磁-自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。2、电源备...
低频
、
低压解列装置
的作用?
答:
电压下降时,根据频率、电压下降的程度,自动断开一部分用户,阻止频率、电压下降,以使频率、电压迅速恢复到正常值,这种
装置
叫自动
低频
、电压减负荷装置。它不仅可以保证对重要用户的供电,而且可以避免频率、电压下降引起的系统瓦解事故,
小水电接入对电网的影响
答:
机组启、停频繁,运行方式变化大;二是小水电出力与并网变电站负荷往往差距大,主要是依托主网运行,由于突然
解列
对其安全影响不大,在事故时
一般
是解列停机;三是并入网络中的继电保护及自动
装置
配置很简单,各联络线主要是简单的电流、电压保护,重合闸一般未配置检定无压及同期装置,小电源侧大多未设置保护,好多还未
装设
...
国家电网合规管理三道防线是什么
答:
第三道防线是
低频低压
失步
解列装置
,这是在电网遭遇极为罕见的多重严重事故时启动的,用以防止事故扩大,减少大面积停电的影响,并尽可能缩短故障的影响时间。这三道防线的设置,体现了对电网稳定性的全面保护策略,确保了在各种故障情况下,都能采取相应的措施来保持电网的稳定运行和对用户的供电质量。
什么能提高供电可靠性
答:
(J)采用安全自动装置,如在变电站
装设低频
率自动减负荷装置,当系统频率降低到一定数值时,自动断开某些配电线路的断路器,切除部分不重要负荷,使电力系统出力与用电负荷平衡,从而使频率迅速恢复正常,以确保重要用户的连续供电。此外,提高供电可靠性的自动装置还lf高压线路的自动重合闸、自动
解列装置
、按功率或电压稳定极限...
大家正在搜
低频低压解列装置原理
集中式低频低压装置
低频低压减载装置作用
低频低压减载装置销售公司
滁州低频低压减载装置
光伏电站低频低压减载装置
低频低压减负荷装置出口动作后
发电厂低频解列装置
低压低频减载保护频率差异常
相关问题
为什么要装设低频低压解列装置
低频、低压解列装置的作用?
低频低压解列和低频低压减载的区别
什么是低频低压减载
什么是低压解列保护 原理
电力系统为什么要装设自动低频减载装置
电网安全稳定的三道防线是什么?
电力系统安全自动装置有哪些类型