10/0.4 KV 变压器 D,y联结 运行方式

我工作中接触到的是开闭所以及配电房,10/0.4KV的变压器通常都是D,y联结!以前虽然也学过的,但就是不懂到底△/Y 到底有什么含义,就比如:某110KV变电站进线是110KV,然后经变压器变压成10KV,然后送到开闭所,然后到配电房高压柜然后变压器,之后就是低压柜!
这之间的电压相位是怎么在改变的

变电站110KV一般是Y/△-11,110Kv侧超前10KV11点的方向,即330度,也就是10KV侧超前110KV侧30度;10KV配电室必须是△/Y-11,也就是Y/△-1,10KV侧超前400V侧330度。前后加起来为360度,也就是0度,没有相位差。这样做是为了抵消系统产生的多次谐波,同时Y型侧存在中性点才可以配置220的单相电压。追问

那现在我用电压表的一个端头接上N线,另一端先后接上110/10KV 变电站的左右两端A相、a相,得到的是多数伏的电压呢?
再问,我从书上得知D/Y联结可以消除谐波电流,这是为啥呢?

追答

你的问题挺特殊的,三角型侧是没有中性点的,也就不存在N,线电压=相电压;还有了目前没有直接接高压的仪表,都是经过电压互感器二次测量的;△侧的互感器是Y/Y/开口三角接线,存在N,可以测出单相电压110/1.732=63.5kv(实际电压互感器变比110000/100);Y型存在N,10KV侧即10/1.732=5.7KV;关于消除谐波电流,这个很容易明白的,高压为△接线,谐波电流两相之间形成回路,互相抵消掉大部分,而不会对变压器低压侧形成影响