66问答网
所有问题
ups容量怎么测试
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-26
ä¸ç¨æµè¯ï¼å¤å£³ä¸é½ææ çï¼å ·ä½çåçå æ°è¦ä¸å®ç½ä¸æ¥ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D9U9ivs9p.html
其他回答
第1个回答 2012-03-28
额定容量可以看看电池(组)上写的多少,实际容量可以通过放电测试测得,放电测试可以参照UPS手册给出的图表
第2个回答 2012-03-26
工频机,功率因数0.8.高频机。功率因数0.7.
相似回答
如何
查看
UPS
蓄电池的
容量
答:
1、如果UPS蓄电池的铭牌上已经无法获取电池容量的信息,
需要借助电池测试仪Metracell BT Pro,另外还需要一个电流传感器CP1800
,因为一般的电池测试仪只测电阻电压,没有电流监控。2、METRACELL BT Pro 能够记录电压(最高 24 V DC 的单格模块电压)以及单格电池模块的 电气和电化学电阻,作为初始启用...
ups电源怎么测试
答:
ups电源测试主要包括:系统静态检查,环境及外观检查,外部链接检查,系统动态检查以及蓄电池系统检查
。以超特UPS电源测试要求为例,具体讲解如下:系统静态检查1、UPS输入、输出参数检查:输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度。2、输入过、欠电压保护检查:1.模拟输入电压超出允许变化范...
UPS
系统的几种
测试
(2)
答:
6.高次谐波测试
。一般UPS的高次谐波分量总和小于5%,
可用谐波分析仪来测试
。良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形很稳。选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。 7.输出短路试验。此种试验一般不予进行,以防损坏UPS设备。这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善。对于具...
怎样
进行
UPS
的日常维护与
测试
答:
(1)稳态测试
。在UPS进入“系统正常”状态时对波形、频率、电压和效率的测试方法如下。1)
波形检测
。一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。2)...
UPS
后备蓄电池
容量
计算方法
答:
首先计算PS系统要求的电池最 大电流:Imax电池组提供最大电流,Umin电池组的最底电压。Imax= {P (VA) *Pf}/ (η* Umin)可以根据
UPS
要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10,得出配置蓄电池的额定
容量
C10并确定电池型号。
怎样
计算
UPS
的电池
容量
?
答:
所需电池
容量
(Ah)= 例如:一台120kVA的
UPS
,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为 120kVA×109Ah·块/kVA=13080Ah·块,13080Ah·块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选...
大家正在搜
怎么选择ups的容量
ups怎么看多大容量
ups电源容量怎么计算
ups电池的容量怎么计算
ups怎么测试
ups怎么断点测试
ups是什么测试
ups容量一般是多少
ups总容量
相关问题
如何快速检测UPS电池容量?
如何查看UPS蓄电池的容量
UPS电源的性能如何测试?
UPS容量的选择方法
UPS电容量怎么计算
UPS的额定容量是好多?
请问UPS蓄电池一般可以用什么方法检测其好与坏?特别是失效或...
UPS系统的几种测试 (2)