综合布线六大子系统

如题所述

一、综合布线六大子系统

工作区子系统、水平子系统、管理子系统、干线子系统、核心机房、建筑群子系统

1)工作区子系统:由跳线,信息插座,终端设备组成(电脑、电话、传真机、打印机、投影仪、摄像头、各种传感器)

施工注意:从设备到RJ45插座的双绞线长度不要超过5米,RJ45插座优先考虑使用墙插,或者不易被碰到的地方

2)水平子系统:由信息插座模块,模块到管理间铺设的线缆、配线架等组成。

施工注意:双绞线的长度一般不超过90米,避免与强电线路长距离平行走线。强电线路与非屏蔽双绞线至少间隔30CM,屏蔽双绞线至少间隔7CM。线缆必须走线槽或者天花板吊顶,确定管理间到最远和最近终端的距离。

配线架:用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。

主要有MDF:主配线架,IDF:中间配线架,ODF:光纤配线架。

网线、光纤测试工具:测线仪,寻线仪,打光笔,OTDR光纤故障测试仪。

3)管理子系统:又称为配线间、弱电间,由机柜,由配线架,接入交换机等组成

施工注意:楼层设备比较多的时候,可以设置多个管理间,进出线路应该用标签标识。

4)垂直子系统:又称为干线子系统,连接管理间和设备间,由光缆、大对数电缆组成。

施工注意:干线光缆的拐弯处角度应大于90度

5)设备间子系统:又称为网络中心机房,由核心交换机、服务器、防火墙、路由器,程控交换机、UPS、精密空调、各种传感器、监控录像机等组成。

6)建筑群子系统:由连接不同建筑的电缆、光缆组成。

7)进线间子系统:网络、电话、市电电源的进线

二、综合布线使用的材料:网线、水晶头、电话线、光纤、信息插座、线槽、配线架、理线架、机柜、桥架

三、综合布线使用的工具:网线钳,打线钳,螺丝刀,标签,标签打印机、测线仪、打光笔

四、线缆计算公式:C=[0.55×(L+S)+6]×n,L:最长线路,S:最短线路,0.55:备用系数、6:容差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-19

综合布线系统可划分为七个独立的子系统,分别是:

工作区子系统:由信息插座、跳线和终端设备组成,包括墙面型、地面型、桌面型等常用终端设备。

水平子系统:又称为配线子系统,由工作区信息插座模块、模块到楼层管理间的配线电缆和跳线等组成。

干线子系统:又称为垂直子系统,由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。

设备间子系统:在每一幢大楼的适当地点设置进线设备、进行网络管理和管理人员值班的场所。由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

管理子系统:设置在每层配线设备的房间内。

建筑群子系统:由两个及两个以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群综合布线系统,包括连接各建筑物之间的缆线和配线设备(CD),组成建筑群子系统。

光缆传输系统:可以提供大量的信息传输通道,并具有很强的抗电磁干扰能力。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅综合布线工程设计规范或咨询柏睿网络相关专业人士。