电磁阀和PLC模块DA的接线怎么接

我这个电磁阀说明书没有说明具体的接线问题,值知道是24V的直流电源,电磁阀有两根蓝色的接线。目前需要DA输出模块的20mA的电流控制。我是这么想的,把电源+24v接电磁阀,电磁阀另一端引出接DA转换模块的VI+,然后VI-接电源-24v。请问这样接线能不能达到PLC用新号控制电磁阀的作用?还有这样接线对不对?

看电磁阀容量大小了,一般plc输出继电器最大载流2a,如果电磁阀容量大,就需要加装中间继电器。接线基本一样,电磁阀一端接dc24v-或ac220v的零线,另一端接plc输出端子,plc的com端子接dc24+或ac220v的火线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-17
DA 输出的电流信号是给比例阀放大板的,按照要求接就可以了,要好好看看放大板的接线图,各放大板的要求输入信号可能不一样 有电流信号 有电压信号的!本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-07
电磁阀不能和DA接,一般电磁阀都是接DO,除非是比例阀,才能接电流信号。追问

就是比例阀

相似回答