推荐答案 2023-12-31
应急灯带电池其中的两条火线,一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具,即可强行点亮
火灾应急照明强启的4种方法:
强启接线方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。 缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。
强启接线方式二: 充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。
强启接线方式三:接线方式c是利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头 ,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2xU2xpixvsUinxpns.html
其他回答
第1个回答 2023-12-31
1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。
2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)
3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启)
4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)
5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。
相似回答
消防
应急灯
强启线接线图如下。
答:
在不断电的情况下强制启动应急灯,
火线(L)接到空气开关上,强制点亮线(L)接到接触器上,零线(N)接到零排上,地线(PE)接到地排上
。扩展材料:消防强切模块接线图 消防强切模块接线方法是进线,信号(Z1,Z2)电源(D1,D2),出线,反馈信号和启动信号。消防控制模块接线图 具有动作信号输出的...
声控开关能用做消防
强制点亮
吗
答:
可以的,
这个有专门的消防声控开关
,可以实现消防强制点亮的,我们都是采用的这种声控开关,声控只是控制常电,应急线路直接强启,不经过声控开关的。
这个消防
应急灯怎么
打开
答:
1、插上电源线,让他充电。2、拔掉电源线,遮住感光孔或者放在黑屋子里,他就会亮
。在光线充足地方,他不会亮,不拔掉电源线,他也不会亮。若长期断电,应急灯内电池电量用光,也不会亮。这个时候,插上电源线,却发现不能充电,以为是灯坏了,于是打算购买新的。遇到这种情况,
拆开应急灯
,根据电...
应急灯
的正确使用方法
答:
如果让一个应急灯亮起来,
可以把它的插座电源拔下
,应急灯没损坏的情况下,是会亮的。如果想让楼道的所有应急灯都亮,就把这条线路电源开关关掉就可以了。应急灯放电时间,也就30分钟左右。只能在需要时用一下。在火灾断电时,应急灯主控板给系统一个断电指令,系统立即生成一一个操作指令,转换成储存...
直接插电源使消防
应急灯点亮
答:
这个根据规范要求的是2010年以后不允许这样连接的,这种的可以将
应急灯
拆下拿走的,所以后来要求的都是直接线路连接的。
这双电源,
应急照明怎么点亮?
双电源切电吗?
答:
消防联动状态下,
应急灯具
必须亮!无论什么状态下都要必须亮!需要注意的是当消防联动时,切断除消防电源以外的非消防电源,
应急照明
箱是正常供电的,此时应急灯具如果还在充电状态的话,应急灯是灭的,消防联动时就会通过模块使继电器闭合,让强启线通电,
强制应急灯点亮