关于混凝土现浇板厚检测的问题。

图纸设计板厚为100mm,板厚允许偏差为+8mm-5mm,在实体板厚检测时共检测了8块板,共24个点,(每块板3个点),钢筋保护层合格率达到90%;检测出来的结果是24个点其中一栋楼有9个点超出允许偏差值(有厚有薄);一栋楼1个点超出超出允许偏差值(厚);一栋楼有6个点超出允许偏差值,请问哪位大侠能告诉我(有厚有薄):1、这3栋楼的板厚检测是否合格;2、如果不合格如何解决?麻烦了,很急,最好有凭据,我们监理跟我说一个点不合格都不行,我一听懵了;工程位于安徽省芜湖市。

监理说的完全不对,既然板厚允许允许偏差是+8mm-5mm,那么就说明是一般项目,合格率在80%以上就算是合格的.便最大偏差不能大于允许偏差的1.5倍.去查一下验收评定标准,上面都有的
GB50204-2002验收规范3.0.6.2 检验批一般项目合格点率达到80%以上