安装工程预算电气工程中接线盒的数量该怎样计取?

如题所述

管路太长必须加转线盒,否则穿线会较困难。加转线盒原则如下:

超过30米无弯曲时。超过20米有1个弯时。超过15米有2个弯时。超过8米有3个弯时。

接线盒数量=灯头盒数量+规范规定:

⑴无弯管路不超过30m;

⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;

⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;

⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;

⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。


扩展资料:

作为能源的一种形式,电能有易于转换、运输方便、易于控制、便于使用、洁净和经济等许多优点。从19世纪80年代以来,电力已逐步取代了作为18世纪产业革命技术基础的蒸汽机,成为现代社会人类物质文明与精神文明的技术基础。

电能的输送和分配主要通过高、低压交流电力网来实现。近30年来,高压直流输电技术进步很快,并在一些输电领域内得到了愈来愈广泛的应用。因此,作为输电工程技术发展的方向,其重点是研究特高压(100万伏以上)交流输电与直流输电技术,形成更大的电力网;同时还要研究超导体电能输送的技术问题。

参考资料来源:百度百科-电力安装工程预算

参考资料来源:百度百科-电气工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-30
按灯头数量、分线处、吸顶安装的原件需要加分线盒的;
开关插座墙上安装的,按开关盒计取;本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-28

广联达安装算量软件GQI软件中计算规则都有内置,可以查看一下

第3个回答  推荐于2018-02-12
参考电气配管配线安装工程工艺及质量标准:
管路太长必须加转线盒,否则穿线会较困难。加转线盒原则如下:
超过30米无弯曲时 
超过20米有1个弯时 
超过15米有2个弯时 
超过8米有3个弯时 。
所有的照明器具(灯具,开关,插座,按钮,排风扇等)每个算一个接线盒,再加上管道附加的,通常情况下,管道附加的接线盒难以统计,就把所有照明器具合计一下,总数再乘个系数1.2即可。
开关、插座都属于接线盒,但安装价格不同,所以会单独列项。也就是说,除了开关插座外,其余都是接线盒。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-02-28

广联达安装算量软件GQI软件中计算规则都有内置,可以查看一下

相似回答