详细验收方法和怎么施工。如果不合格怎么办有没有什么解决方法?

首先确定防雷等级,是不是总等电位。一般来说独立的防雷接地系统的接地电阻要求是小于10欧姆,总等电位的接地电阻小于1欧姆。现在的建筑物通常是总等电位。
按照防雷等级不同,桩基内的钢筋与基础内的联合接地极的连接数量也不同。三类防雷按照防雷引下线同等数量做引上线,二类防雷不小于桩基数量的25%做引上线。
基础内上下两层钢筋周边两根主筋(大于16)做环形焊接并与桩基内钢筋的引上线通过焊接形成整体。基础完成测试接地电阻,这个需要旁站。
每层的防雷引下线焊接要求是六倍直径、双面焊接、焊缝饱满、焊面光滑,柱内对角两根不小于16的主筋做防雷引下线。每三层需要做均压环,周边两根主筋(大于16)做环形焊接。
高层建筑到了45米以上有防侧击雷要求,所有暴露的金属门窗都要有接地端子。最后就是屋面的防雷网了。按照图纸来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-15
重新做或重新整改,如果在设计方案时,方案设计得好一般不会出现这样的问题。