推荐答案 2008-02-19
电容器补偿可以减小无功功率,也就是减小线路中的无功电流值,继而减小了视在电流。
电流的减小,使得线路电压损耗减小(线路电阻造成电压降)。
这就在一定程度上提升了(稳定了)电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2pDxvvx.html
其他回答
第1个回答 2008-02-25
电容器的投用是需要根据一定比值来的,一般按总有功功率的30%进行无功补偿,选配电容器。比如说75千瓦的电动机,需要补偿25Kvar的电容器。如果补偿电容器容量过大,那么多余的容量会对电网电压造成影响,使电压升高。因此你需要检查电容器的配置容量,减去多余的容量,这样才能匹配,使电网恢复正常。
第2个回答 2008-02-24
无功功率影响电压
有功功率影响频率
无功不足电压会下降
有功不足频率会下降
相似回答
高压
输电线路末端会有容升效应使得
电压上升
,然而
为什么
农村
电网的
线 ...
答:
因为为高压线路电流小(可以看成空载线路)
,存在“对地电容”高压输电线路的容升效应,相当于给线路并联了N个补偿电容器,使得线路的容性无功电流增大(或感性无功电流减小),线路越长,电容就越大,未端电压就会升高。这个画一个基本的无功补偿向量图就可以看出来;而对于农村电网(肯定是负载情况下...
为什么
并联
电容
能提高
电压?
并联电抗能降低电压?
答:
一般说来,
电力系统
是电感性的,因为电动机比较多,所以电流是滞后于
电压的
有一个角度。如果并联入
电容
,会出现超前于电压90度角的电流,该电流与前面的电流合成,结果电流就小了(或者说,原有的感性电流被容性电流抵消了一部分),与电压的夹角也小了,变压器中的电流小了,输电线中的电流也小了,...
[浅析无功功率补偿技术的作用与效益] 无功功率补偿原理
答:
当电容器补偿容量过大,会引起电网电压升高并会导致电容器损坏
。我国并联电容器国标规定:“工频长期过电压值最多不超过1.1倍额定电压。”因此必须符合QC< 0.1Ss的条件。(3)防止产生谐振。(4)防止受到系统谐波影响。对于有谐波源的供电线路,应增设电抗器等措施,使谐波影响不致造成电容器损坏。3 电...
装设
电容器
进行
电压
补偿的利弊
答:
一般在6kV侧补偿比较好。根据你变压器的容量进行设计,
投入并联电容器组进行无功补偿,不仅可以起到抬升系统电压的作用
,更重要的是可以进行无功补偿,提高功率因数,避免因功率因数过低电业局经常来收缴无功电费。如果担心电容器组有过补偿的现象发生,可以采用自动分组投切的电容器组补偿装置,这类装置将一般...
电网
中系统
电压
偏高,应该提高武功还是降低无功?
答:
错误,如果是系统
电压
高,可以在接近用户端
的高压
侧并联电抗器,也就是要吸收无功,不能发无功,否则电压会升的更高。系统电压升高有很多的原因,比如空载线路的容性升压现象(俗称翘辫子)还有发电厂本身的输出电压就很高等等。不过调整电压最好是结合变压器调压和无功调压同时进行。
...投入两台
高压的
并联
电容器
吗,对
电力
运行没有
什么
影响吧?
答:
一是追投涌流的问题。因为
电容电压
不能突变,当第一台已运行,追投第二台时,第二台为零电压,系统和第一台电压不过零的相别都会使第二台造成合闸涌流。如果两组
电容器
电气距离较近(之间的阻抗小),涌流太大,或引起保护动作合闸不成功,或使第二台损坏。但一般设计时会考虑此因素,你如果管运行...