第1个回答 推荐于2017-09-19
单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响。
线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响。
功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,都会造成功率因数检测不准,会出现不能自动投入的情况,也会出现过补偿的现象。
如果通过配电间隔接入并列运行的另一条线路,在没有核相的前提下,相序错误的话,接入会导致相间短路,这时就出大事故了,保护是一定会跳的,因此线路投运至变电站,核相工作是非常重要的。
第2个回答 2015-09-20
会
高压线路相序接错的后果有几种情况:
1、单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响;
2、线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响;
3、无功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,都会造成功率因数检测不准,会出现不能自动投入的情况,也会出现过补偿的现象。
4、如果通过配电间隔接入并列运行的另一条线路,在没有核相的前提下,相序错误的话,接入会导致相间短路,这时就出大事故了,保护是一定会跳的,因此线路投运至变电站,核相工作是非常重要的。
第3个回答 2008-02-18
我非常同意以上的观点,但通过个人的工作经历,我再补充以下几点。
A首先楼上的说大事故不会发生,但跳闸是有的。因为现在的保护很全面的。要是短路,会利马跳闸的。
B还有就是有关保护的,原理很复杂。简单的说,保护装置的电流只能通过一个相序。要是相序错的话那么就双路构成回路,检测一直有故障的。
第4个回答 2008-02-18
个人意见:
引起设备损坏的可能性不大。不会引起保护跳闸。
但形成环网的情况除外。