66问答网
所有问题
编码器(A相,B相)接欧姆龙PLC
编码器(A相,B相)接欧姆龙PLC-CPM2A的输入端口00000和00001,PLC程序怎么编,请高手指点
举报该问题
推荐答案 2012-08-25
先把编码器接入高速计数模块,然后读高速计数模块的dm寄存器,dm寄存器的里面直接读出的就是对应分辨率的编码器的脉冲数,然后按要求编程。很久没玩omron了,忘了默认dm的地址了,你自己查下cpm2a的说明手册上面有。不过你写的00000和00001的地址不对,这两个是输入模块的地址。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2iv2vsvp.html
其他回答
第1个回答 2012-08-25
应该是脉冲控制吧
相似回答
编码器(A相,B相)接欧姆龙PLC
答:
先把
编码器
接入高速计数模块,然后读高速计数模块的dm寄存器,dm寄存器的里面直接读出的就是对应分辨率的编码器的脉冲数,然后按要求编程。很久没玩omron了,忘了默认dm的地址了,你自己查下cpm2a的说明手册上面有。不过你写的00000和00001的地址不对,这两个是输入模块的地址。
请教
欧姆龙
e6b2-cwz6c与
plc
连接问题,以及plc程序中对其输入的处理问题...
答:
茶色和蓝色是电源线,另外三根分别是
编码器的A相、B相
和复位Z相。接入的话只需将AB相接入
PLC
的告诉输入计数点即可,Z相只有用到硬件复位时才使用。PLC处理时要启用高速计数功能,然后在相应通道中用PRV指令读取脉冲数即可
E6B2-CWZ6C
编码器
如何与
欧姆龙
CP1E
PLC
接线怎么连接?请教高手
答:
需要看你的应用场合:CP1E系列
PLC
计数器有两种模式,一种是单相计数(增量计数),另外就是双相计数(
编码器
AB相计数)。单相模式时,CP1E有0.00,0.01,0.02,0.04,0.05,0.06共6路计数器,你可以把你的编码器的
A相
或
B相接
到他们中的一个,然后在软件中设置相应的计数器编号,便可以读取计数器...
欧姆龙plc编码器接
到0.06和0.07当编码器转动时a272没有变化怎么回事_百 ...
答:
PLC
是什么型号的?CP系列的
A、B相接
的是0.08、0.09,A270是高数计数的低位保存通道,高位是A271,要读取高数计数值要读两个通道
三凌电梯
编码器
怎么接线?
答:
不同型号的旋转
编码器,
其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、
B相
两相,最简单的只有
A相
。如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX2N系列
PLC的
连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接...
旋转
编码器
控制
欧姆龙PLC
!
答:
看你用多少线的
编码器,
比如是1000线的,那么编码器一圈就是1000个脉冲,那么10圈就是1W个脉冲,启用高速计数器,当高速计数的当前值>=10000时,触发一个置位。因为
PLC
响应会有个延迟,如果编码器速度过快的话,你可以做个补偿。就是>=9800之类的,提前触发置位 或者粗放点的设备,你想省钱的话,...
大家正在搜
欧姆龙CP1H编码器编程
欧姆龙编码器怎么接线
AB相编码器B相断路
编码器的A相B相怎么理解
欧姆龙编码器e6a2
欧姆龙编码器原理
欧姆龙编码器型号
欧姆龙编码器怎么拆开
欧姆龙编码器型号说明
相关问题
怎么测试编码器好坏呀,网上买的,台达plc型号是60ES,编...
E6B2-CWZ6C编码器如何与欧姆龙CP1EPLC接线怎么...
这编码器如何接plc,练习高速计数器读取脉冲。欧姆龙cp1e...
欧姆龙plc与编码器 数码管 如何连接使用
欧姆龙CP1H-XA型PLC怎么接差分输出的编码器信号
plc A.b接点
伺服电机的编码器反馈A/B相脉冲如何接入PLC中?
接在PLC上的增量型编码器A、B相有一相坏了(开始直接A、B...