三相电流表读数相差120A正常吗?
配电房的电柜,三个电流表读数分别为:560A,440A,440A。这样正常吗?
举报该问题
推荐答案 2020-03-28
不正常。三相电流不平衡,这是由于单相负载和两相负载导致的,这样会导致零线出现很大的电流,一般情况下,零线的选择导线的截面比较小,会是相线截面的一半,载流量也会是相线的一半,若零线选择截面很小,就会导致零线发热,会有引起火灾的可能。所以,在三相负载当中,要立求三相负载平衡,让流经零线的电流趋向于零,这样供电方式才会安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2UisiUs99pv922vns.html
其他回答
第1个回答 2020-03-28
正常,我们在施工中尽可能的把三相负载弄平衡,但是在使用中不可能同时井启所有负载,故而造成三相不平衡。
相似回答
...表为什么会
读数
不一?两个一样,一个大许多,
正常吗?
答:
4》每一相接有一块单相
电表
,行度是不定相同的,因为
三相
负载不平衡(或有其它单相用电)、三相电压不平衡,各相的电表行度就会差异并且是属正常的。5》每个
电流表
的量程为150A,30KW负载正常运行时的电流约60A附近,只有在大功率电机启动的短暂时间会达到额定电流4~7倍,所述电流指针有时突然会超过1...
关于
三相电流?
答:
如果是
三相
负载,比如三相电动机那它的
电流
就是40A 如果是单相相负载,要算总电流就相加
电机
三相电流
不平衡的标准是什么?
答:
1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的
读数
误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:
三相电流
不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
[急]
三相
电机的三个
电表读数
不平衡,原因不明。
答:
穿互感器的话检查互感器变比有无不同;没互感器的话一定是
电表
的原因。不应该
相差
这么多。注意电表型号一致否?10(40)以上的电表上没有小数。
电流表
怎么测量3相电流求指教
答:
钳形
电流表
测量电流,要把电流档位打到最大一档,把需要测量的导线从钳口中间穿过(靠近一侧会有误差),如果没有
读数
可以减小电流档位,这样才是正确用法。
三相电流
有差异完全正常,这种情况是单相负载引起的三相不平衡,也可能与电源电压不平衡有关。
电流互感器是100:5的
三相电流
是80A
120A
90A 现在负荷增加到每项是2...
答:
当然有影响。已经过负荷了,CT的铁芯会热的。做为测量级的出现饱和,二次测已经不准确了。长期这样使用设备会损坏 或是爆炸的。