怎么处理伺服电机驱动器对其他供电系统的干扰,现在已经采取了在驱动器的电源线上套雌黄
主要是对我软件的干扰,求详解……
举报该问题
推荐答案 2012-08-15
连接伺服驱动的信号电缆和动力电缆采用屏蔽电缆。
电缆屏蔽层和驱动接地点良好接地
信号电缆和动力电缆分开一定距离走线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2DnvD9nU.html
其他回答
第1个回答 2012-08-15
连接线的屏蔽,做好。或加滤波器。
第2个回答 2012-08-15
磁环的话作用不是很大,主要就是你机械的底线,条件允许的话,机械地线不要和控制柜接到一个地线上面。
第3个回答 2012-08-15
电源输入加RC滤波器,电缆线用双绞屏蔽线;UVW输出也可以加磁环,多绕几圈;控制卡电源加104去耦电容;
相似回答
伺服电机电源
开启时
对其他
电路板有
干扰怎么
解决
答:
第一,就是做好伺服驱动器的接地;第二,如果条件允许的话,
建议把伺服驱动器的电源换成屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地
;第三,在伺服驱动器的电源上加装伺服专用滤波器、电抗器、磁环滤波器、零相滤波器等谐波抑制措施,或者是将上述器件加到伺服驱动器的输出端试试。
怎样
维护保养
伺服电机驱动器
答:
处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连
。3、LED灯始终保持红色故障原因:存在过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效等故障。处理方法:
伺服
报警810
怎么
解决
答:
首先,您可以检查电源供应是否正常。报警810通常与电源电压不稳定或不够有关。
您可以通过检查电源线是否松动或损坏来解决此问题
。如果有必要,可以尝试更换电源线或使用稳压器来提供稳定的电源供应。此外,还可以检查电源箱是否有过载或温度过高的问题。第二,您可以检查伺服电机和驱动器是否存在故障。报警810...
松下
伺服驱动器
插上线就报警,也没有显示是
怎么
回事?
答:
应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压。
1)提高电源电压。更换电源。 2)增大电源容量。 3)请换用新的驱动器
。 代码:12 保护功能:过电压 故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS(不间断电源),使得线电压升高。1)...
...PCI运动控制卡控制松下
伺服电机,
但是
电机驱动器
在使能时,控制卡的接...
答:
PCI卡配普通电脑抗干扰能力本来较差,很可能你的PCI卡本身抗干扰设计上更糟糕。
驱动器的
抗干扰性能应该比PCI卡好的多(因为相对容易)。
伺服电机
为什么会不受软件控制自动转?
答:
一、伺服电机可以自动转动的原因:可能是
干扰的
问题
,伺服电机驱动
靠的是脉冲
驱动,
在接地或没有光电隔离
处理的
电路上,初一上电会带来脉冲信号,从而
驱动了
伺服电机。处理方法有很多,可靠的线路和板卡是最关键的。其次可以在电机的使能信号上加一个通断信号,即需要电机动的时候才给
驱动器
加24VDC
,其余
...
大家正在搜
变频器干扰伺服电机怎么办
伺服电机驱动器的功能
伺服电机驱动器原理图
伺服电机干扰怎么解决
伺服电机收到干扰怎么办
伺服电机怎么抗干扰
伺服电机驱动器厂家
伺服驱动器 电机
伺服电机马达驱动器设置
相关问题
松下伺服驱动器出现12.0过几个小时好了,用上几小时又出现了...
给伺服电机驱动器供电需要滤波吗
伺服驱动器怎么调才能使伺服电机运行
伺服电机与驱动器是如何配套的?
伺服电机驱动器内设置好了运行速度,有什么办法实现合上电源就能...
台达伺服电机驱动器上电就烧供电保险丝,不接输出,只给伺服接电...
松下伺服电机驱动器上电后自动运行,且面板有示数变化,像是干扰...
伺服脉冲受到干扰怎么解决?