电流互感器额定输出是5-3.75VA,这个是什么意思?算铁芯面积是按照5VA呢还是3.75VA??

如题所述

额定是5VA,下限负荷3.75VA,所以铁心截面必须同时考虑5VA及3.75VA追问

那该怎么算啊?按照公式算出两个不同的截面积??

追答

你是从事互感器设计工作的?
书上的公式并不适用,通常是根据产品的外形及安匝数确定铁心内外径及高度,确定了铁心规格后,进行理论计算,若是满足要求就算完事了,若是不满足要求继续调整铁心尺寸或材质,继续算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答