三菱plc怎么判断定时中断的?

如题所述

这个按照PLC的扫描周期,一份分析就出来了。M0.2常开触点没有断开过。所以T37的控制端也就没有断开过,T37就不会自动复位清零了。T37不自动复位清零,就不会循环计时。

当M0.0由OFF变ON了,M0.1置位,M0.1常开触点导通,M0.2置位,M0.1和M0.3复位。M0.2常开触点导通,T37开始计时。

当T37计时到15s时,假设这个扫描周期为第N个扫描周期,在这个扫描周期里,网络1和2状态保持不变,网络3中,M0.2常开触点导通,T37计时150,网络4中,T37常开触点导通,M0.2复位,M0.3置位,这个扫描周期结束。

第N+1个扫描周期,在这个扫描周期里,网络1中M0.0保持OFF不变,M0.3是由OFF变成ON的,所以置位M0.1,网络2中,M0.1常开触点导通,M0.2置位,M0.1和M0.3复位。网络3中,M0.2常开触点导通,(**注意了,这里T37的控制端就没有断开过,M0.2在第N个扫描周期是导通的,T37触点动作了,但是在第N+1个扫描周期中M0.2也还是导通的,M0.2没有断开过,T37就无法复位清零)。网络4中,T37常开触点导通,M0.2复位,M0.3置位,这个扫描周期结束。

第N+2个扫描周期以及以后的扫描周期就是重复第N+1个扫描周期的动作。

望采纳。。。。。。