电线的绝缘电阻怎么看啊?

如题所述

电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:

1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km

10kV电缆——不小于100MΩ/km

35kV——不小于1000MΩ/km

一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(电压/1000)M欧,就可以送电。即0.4M左右。但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准。

另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。

电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:

1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。

2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。

3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。

4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。

5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。

说明:读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。

日置电子式绝缘电阻表 IR3455-30具备稳定&高速的数字显示,PASS/FAIL判断的响应时间仅0.3秒。与此同时,可测AC/DC电压,适用于测试太阳能发电系统和电动汽车。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-26
测量电线的绝缘电阻是一种常见的电气测试方法,用于确保电线的绝缘性能良好,以避免电路短路或其他安全问题。以下是测量电线绝缘电阻的一般步骤:
### 步骤:
1. 断开电源:在进行电线绝缘电阻测试之前,请务必断开电源,确保电路处于断开状态,以防止触电危险。
2. 选择合适的测试仪器:使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行测试。确保选择适合的测试量程和功能。
3. 连接测试仪器:将测试仪器的测试引线连接到待测电线的两端。一端连接到电线的绝缘层外部,另一端连接到电线导体。
4. 进行测试:启动测试仪器进行测量。根据仪器的说明,选择合适的测试模式和范围,然后记录电线的绝缘电阻值。
5. 解释结果:根据测量结果,通常电线的绝缘电阻应该是一个较高的数值,表示绝缘性能良好。如果测量结果显示电阻值较低,可能表示电线存在绝缘问题,需要进一步检查和修复。
6. 安全性检查:测试完成后,记得恢复电路连接,确保一切工作正常。如果发现任何安全隐患或问题,应立即进行修复。