2.5平方电缆1700米,24伏电压到末端电怎么算

如题所述

假设2.5平方毫米铜导体电缆是VV型2x2.5电缆。

载流量见表:

VV型2x2.5电缆的载流量是26A。

查表知,2.5平方毫米铜导体电缆的单位直流电阻是 7.41Ω/km。

VV型2x2.5铜电缆,1700米长的电压降Vd:

Vd=(7.41Ω/kmx1.7km)x26A=328V>>24V

结论:如果电缆在满负荷26A工况下运行,电压将全部降在电缆上,24V在终端将没有电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-10
1700米的往返长度是3400米,2.5平方的铜芯线总电阻是23.8欧姆,即使是把线路短接了,始端接到24伏电源上,这2.5线里的短路电流也只有1安左右,,如果要接负荷,根本带不了。计算末端电压,要看末端负载功率是多少。
相似回答