聚氯乙烯塑料波纹电线管试验方法

如题所述

在进行聚氯乙烯塑料波纹电线管的试验时,首先要确保试样处于标准环境,即温度23±2℃,相对湿度45%~55%,并放置24小时。外观检查需在自然光下,距离产品300~500mm处进行目测,而长度则使用钢卷尺测量。尺寸测量使用精度为0.02mm的游标卡尺,测量断面的外径,取两垂直方向测量值的算术平均值,内径则通过钢质塞规验证,具体尺寸参考表4。


对于扁平试验,取3个200mm长的试样,使用游标卡尺预测外径后,将试样置于压力测试装置,施加450N的压力保持1分钟,测量管径变化率并取平均值。弹性复原变化率的计算同样使用游标卡尺,试验前后的外径分别用D和D2表示,按公式计算并取平均值。


热变形试验选用12倍管外径的试样,在60±2℃下保持24小时后,用塞规进行检验,合格条件是塞规自重通过。常温弯曲试验要求试样左右弯曲一次,保持5分钟,用规定的塞规检验。低温弯曲和冲击试验则在特定温度下进行,考验材料的抗冲击性能,具体细节见相关测试方法。落锤冲击试验中,12个试样需承受10s的冲击,其中9个以上不破裂则视为合格,落锤质量取决于管径,见表6。


最后,氧指数试验按照GB 2406标准进行,耐电压试验则通过1m长的试样,弯曲后插入铜线并置于特定水温中,测试15分钟内是否能承受2000V的交流电压。所有试验都需确保结果符合标准要求。




扩展资料

本标准规定了聚氯乙烯(PYC)树脂为主要原料,经挤出成型的塑料波纹电线管(以下简称波纹管)的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则等。 本标准适用于建筑工程中电器装置连接导线的保护管。